  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите,через что можно получить триггер запуска исполнительной системы или запуска клиента?
    ну или как выполнить стартап,через что его можно вызвать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день
    Есть необходимость в написании драйвера modbus подобного протокола для ускорения обмена между контроллером и скадой.
    В этой теме вы предлагали обращаться за примерами и документацией, для начала хотелось хотя бы примерно оценить объем работ.
    Техподдержка мпссофт молчит как третью неделю, у заявки до сих пор нет исполнителя.
    Имеется опыт написания драйвера для другого протокола и другой скада системы на плюсах.

  3. #3

    По умолчанию

    А чем не устраивает то, что уже есть в скаде MS4- Modbus TCP,RTU,RTU over TCP?

  4. #4

    По умолчанию

    Столкнулся с такой проблемой- после создания копии объекта оказывается что изменения в копии передаются в оригинал,
    но не все изменения и непонятно по какой логике. Вроде где-то читал что есть команда типа "сделать объект независимым
    или что-то вроде. Много похожих, но не идентичных объектов и хотелось сделав копию работать с ней как с новым объектом,
    внеся небольшие изменения но из-за этой особенности приходится создавать новые объекты почти с нуля копируя частями.

    Спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой проблемой- после создания копии объекта оказывается что изменения в копии передаются в оригинал,
    но не все изменения и непонятно по какой логике. Вроде где-то читал что есть команда типа "сделать объект независимым
    или что-то вроде. Много похожих, но не идентичных объектов и хотелось сделав копию работать с ней как с новым объектом,
    внеся небольшие изменения но из-за этой особенности приходится создавать новые объекты почти с нуля копируя частями.

    Спасибо
    Посмотрите раздел "Типы, наследники и экземпляры MasterSCADA 4D" (по ссылке на слове "Ссылается" на первой странице справки), возможно поможет

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Проблема такая: Пытаюсь сформировать отчет по одной переменной принимающей много значений извне. У нее есть значение по умолчанию, в состоянии покоя эта переменная принимает пустое значение. Проблема в том, что это пустое значение записывается в отчет и захламляет пустыми строками отчет. Необходимо как то игнорировать эти пустые значения. С обработкой плохих признаков не смог разобраться. Нужен совет, ребят..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cooldush Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Проблема такая: Пытаюсь сформировать отчет по одной переменной принимающей много значений извне. У нее есть значение по умолчанию, в состоянии покоя эта переменная принимает пустое значение. Проблема в том, что это пустое значение записывается в отчет и захламляет пустыми строками отчет. Необходимо как то игнорировать эти пустые значения. С обработкой плохих признаков не смог разобраться. Нужен совет, ребят..
    Так обработка плохих признаков качества по умолчанию включена. Вопрос только в том, что скорей всего в отчет надо передавать переменную системного типа (например, SYSTEM_LREAL_PARAM). При этом надо будет программно обрабатывать этот признак качества при присвоении значений этой переменной.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Посмотрите раздел "Типы, наследники и экземпляры MasterSCADA 4D" (по ссылке на слове "Ссылается" на первой странице справки), возможно поможет
    Посмотрел, свойства "Ссылается" или "наследуется" у копии нет , но тем не менее связь остаётся и уже приходилось восстанавливать готовый объект
    т.к. делал с него копию а в копии что-то менял.
    Интересно это только у меня так?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день.
    как я понимаю, что я делаю проект, компилирую и потом могу просматривать его в любом браузере в сети?
    На компе, где делаю проект все работает, а на других компьютерах, если в браузер вставляю ту же строчку http://192.168.122.95:8043/index.html?41282 (где 192.168.122.95 имя моего компьютера, где проект и запущен nginx) не может найти сайт.
    Подскажите где копать? ИЛИ может я где не прав в своих рассуждениях?

    ЗЫ Firewall отключал, не помогает...

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось it.lenin@preforma.ru; 14.08.2023 в 17:11.

  10. #10

    По умолчанию

    Firewall на этом ПК 192.168.122.95 отключали? Если есть антивирус, возможно он также блокирует. Обычно отключением брандмауэра это лечится, но лучше не отключать, а добавить "Входящее правило" для порта 8043.

Страница 86 из 116 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •