Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74

Тема: ПР200 рулит!

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не, отказы бывают у всех. Видел мертвые ZelioLogic, например. А класс тот же, что и ПР, а по математике даже хуже.
    А вы причину его смерти знаете? По моим наблюдениям, изделия производителя ZelioLogic (не будем его называть, чтобы не нервировать модераторов) на порядок надёжнее изделий Овена.
    Последний раз редактировалось OlegM; 08.03.2019 в 21:22.

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    capzap, речь о мелких проектах, где стоимость ПР оказывается высока. А ПР100 во-первых еще не вышла, а во-вторых ущербна, так как полностью отсутствует возможность добавить интерфейс.
    А где у ТС было упоминание о ПР100, он конечно лукавит что 300 тыр поменял на 7.500 тыр, но не упоминал о мелкой автоматизвции и тем более о реле без интерфейса
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    capzap ПР100 в процессе трепа вспомнилось. Это все о теме не очень удачного маркетинга фирмы Овен.

    ПР200 вообще мощная машинка получилась, конкуренты и рядом не валялись. Да, есть недостатки в виде отсутствия модулей расширения (слишком поздно их сделали), но в целом железка знатная. Если надежность не подкачает то все хорошо будет.

    А лукавства возможно и нет. Я не один чиллер видел, открываешь крышку, а там конкурент стоит, а ПР200 ничем не хуже. А цена такая аховая не за прибор берется, а за прибор c ПО от производителя чиллера. В итоге 30 за железку и 270 за содержимое...
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 13.03.2019 в 15:36.

  4. #24

    По умолчанию

    Касательно carel и особенно всяких там danfoss оффов на чиллерах и в холодилке все-же я бы не стал утверждать о дороговизне по оно как и у овен а бесплатное только вот цена железа непоооомерно высока а железо по надежности честно говоря не ах особенно при высоких температурах , а пр200 при 65 себя очень шикарно чувствует.
    Одна беда крайне не хватает аналогового модуля расширения овеновцы когда дождемся то его скоро год будем праздновать? ?????????????????????

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эверест Посмотреть сообщение
    Касательно carel и особенно всяких там danfoss оффов на чиллерах и в холодилке все-же я бы не стал утверждать о дороговизне по оно как и у овен а бесплатное только вот цена железа непоооомерно высока а железо по надежности честно говоря не ах особенно при высоких температурах , а пр200 при 65 себя очень шикарно чувствует.
    Одна беда крайне не хватает аналогового модуля расширения овеновцы когда дождемся то его скоро год будем праздновать? ?????????????????????
    Так к ПР можно по RS485 подключить любой модуль Мх, Мв вроде? Не ясно зачем они ПРМ делают.
    Ещё вопрос может кто скажет. Проблема с выходами 0-10в и 4-20ма, продают или так или так, а бывает надо и то и то. И что-то я не видел никаких преобразователей.

  6. #26

    По умолчанию

    Так к ПР можно по RS485 подключить любой модуль Мх, Мв вроде? Не ясно зачем они ПРМ делают.
    очень даже ясно, дело в скорости опроса....

    Ещё вопрос может кто скажет. Проблема с выходами 0-10в и 4-20ма, продают или так или так, а бывает надо и то и то. И что-то я не видел никаких преобразователей.
    вроде как заказать можно любую конфигурацию...

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    очень даже ясно, дело в скорости опроса....

    вроде как заказать можно любую конфигурацию...
    Заказать можно, но будет или 2 канала тока или 2 канала напряжения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #28

    По умолчанию

    Скорость да, согласен.
    Для заказа либо два 0-10в либо 4-20ма, т.е. нет универсальности. И ещё, почему-то технически не получается до сих пор универсальные выходы перемычками менять тип...

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос может кто скажет. Проблема с выходами 0-10в и 4-20ма, продают или так или так, а бывает надо и то и то. И что-то я не видел никаких преобразователей.
    В вашем случае самый простой путь-брать с 4-20, а напряжение снять с резистора, конечно если в вашем случае так можно поступить, для ТТР такой вариант использовался, по другим надо смотреть по месту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
    Скорость да, согласен.
    Для заказа либо два 0-10в либо 4-20ма, т.е. нет универсальности. И ещё, почему-то технически не получается до сих пор универсальные выходы перемычками менять тип...
    Это будет в ПРМ-3.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + МВ 110-8АС
    от lexures в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 19:50
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •