Показано с 1 по 7 из 7

Тема: СПК110 не запускается проект ИСКЛЮЧЕНИЯ

  1. #1

    По умолчанию СПК110 не запускается проект ИСКЛЮЧЕНИЯ

    Добрый день коллеги!
    Столкнулся в первые с такой вот проблемой. ОВЕН СПК110 год выпуска 2017. Версия прошивки 5.472.
    Проблема заключается в том, что я откомпилированный проект пытаюсь запустить на СПК, а codesys 3.5 SP5 P5 не дает этого сделать, пишет исключение.......
    Проект и "скрин" с журналом я прикрепил.
    Подскажите в чем может быть проблема?

    Этот проект я выполнил на базе другого написанного мной проекта, который прекрасно работал на СПК107 2018 года выпуска, и так же он прекрасно работает на этом СПК110. По сути я в проекте поменял саму программу PLC_PRG, и перередактировал визуализацию......
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите архив проекта, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
    Вот, архив.
    В эмуляторе codesys проект работает, корректно.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Вероятно, в вашем проекте некоторые (точнее - A2 и A3) шаблоны Mx110 были обновлены до свежей версии с помощью команды Обновить устройство.
    Это заметно по вкладке ModbusGenerisSerialSlave Соотнесение входов/выходов - сравните, как она выглядит у A1 (который, видимо, был добавлен в проект сразу с новой версией) и A2:

    12-03-2019 11-31-25.png

    Так делать нельзя: удалите A2 и A3 из проекта и добавьте их заново (сразу с версией 3.5.4.13).

    Кроме того, версию компонента Modbus COM надо снизить до 3.4.0.0.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вероятно, в вашем проекте некоторые (точнее - A2 и A3) шаблоны Mx110 были обновлены до свежей версии с помощью команды Обновить устройство.
    Это заметно по вкладке ModbusGenerisSerialSlave Соотнесение входов/выходов - сравните, как она выглядит у A1 (который, видимо, был добавлен в проект сразу с новой версией) и A2:

    12-03-2019 11-31-25.png

    Так делать нельзя: удалите A2 и A3 из проекта и добавьте их заново (сразу с версией 3.5.4.13).

    Кроме того, версию компонента Modbus COM надо снизить до 3.4.0.0.
    Спасибо огромное))
    Вроде все получилось....
    Возникла ошибка с нехваткой памяти, которая решилась сбросом на заводские настройки.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Serjay; 14.03.2019 в 11:41.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте перезагрузить контроллер, выполнить Компиляция - Очистить все и опять загрузить проект.
    Да спасибо, все получилось.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 00:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 07:44
  3. Не запускается CodeSys 3.5 p5
    от mestny в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 00:43
  4. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 15:45
  5. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 08:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •