Тема: Нехватка DO у одного ПЛК110 и избыток DO у другого

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2018
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    12

    По умолчанию Нехватка DO у одного ПЛК110 и избыток DO у другого

    Подскажите уважаемые ,есть два ПЛК 110/60 ,у одного все дискретные выхода заняты уже ,а у другого около десяти свободных
    Подскажите как или ткните носом каким образом мастеру управлять дискретными выходами слейва.
    Подключены по 232 но можно и по 485-1
    P.S.сильно не пинайте есичто ... в codesys с декабря2018

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2018
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Не пойму для чего нужен этот форум ...только для того чтобы найти клиента или предложить свои услуги
    и ни одного хотя бы даже не дельного совета из 64 просмотров
    P/S хлеба на всех хватит...
    Последний раз редактировалось Morfey; 13.03.2019 в 10:30.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    так если Вы с декабря 20018 года этим начали заниматься как Вам объяснить про сетевые переменные если Вы не рассматриваете ethernet как средство передачи данных.
    Что касается последовательных интерфейсов, то таких вопросов на форуме предостаточно, в ведомом плк в каком нибудь ПОУ ручками из слейва привязать к физическим выходам
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Morfey Посмотреть сообщение
    Подскажите уважаемые ,есть два ПЛК 110/60 ,у одного все дискретные выхода заняты уже ,а у другого около десяти свободных
    Подскажите как или ткните носом каким образом мастеру управлять дискретными выходами слейва.
    Подключены по 232 но можно и по 485-1
    P.S.сильно не пинайте есичто ... в codesys с декабря2018

    Добрый день

    На ПЛК, у которого свободны DO, создаете Slave, создаете там канал 2byte, присваиваете ему переменную, присваиваете переменную дискретным выходам.

    Примерно так:
    1f.png

    В POU пишите примерно такую программу, в примере для первых 5-ти входов:
    2f.png

    на другом ПЛК создаете Master
    И пишите битовую маску на Slave

    3f.png

    Подробнее про Master и Slave можно почитать ТУТ и ТУТ

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2018
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    спасибо большое , пробовал уже такой вариант но что то не пошло ,видимо ошибся ...сейчас буду пробовать...спасибо!!!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2018
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Всё получилось ,только я немного внес изменения
    в слейве заменил вместо 2 байт поставил 8 бит ,чтобы не преобразовывать байт в ворд
    в мастере заменил Registr output modul на 8бит output module

  7. #7
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Morfey Посмотреть сообщение
    Всё получилось ,только я немного внес изменения
    в слейве заменил вместо 2 байт поставил 8 бит ,чтобы не преобразовывать байт в ворд
    в мастере заменил Registr output modul на 8бит output module
    Можно и так, но это увеличит нагрузку на RS485.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2018
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Александр , подскажите подключение должно быть только по 485? можно подключить по 232?RJ-45.pngв инструкции не нашел схему по 232 кабелем RJ-45+RJ-45

  9. #9
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Morfey Посмотреть сообщение
    Александр , подскажите подключение должно быть только по 485? можно подключить по 232?RJ-45.pngв инструкции не нашел схему по 232 кабелем RJ-45+RJ-45
    Если честно, проще уж тогда их по Ethernet подключить.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Morfey Посмотреть сообщение
    Подскажите уважаемые ,есть два ПЛК 110/60 ,у одного все дискретные выхода заняты уже ,а у другого около десяти свободных
    Подскажите как или ткните носом каким образом мастеру управлять дискретными выходами слейва.
    Подключены по 232 но можно и по 485-1
    P.S.сильно не пинайте есичто ... в codesys с декабря2018
    Модуль вывода купить никак нельзя, зачем такие извращения?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 06:15
  2. Устройство сети RS-485 не работает при наличии другого
    от Спорягин Кирилл в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 14:50
  3. Нехватка памяти СПК-207
    от Dima_31 в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 07:23
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •