Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Наблюдал это в реальном проекте. По этой причине пришлось отказаться от оборудования ОВЕН. Пытаться опрашивать по Ethernet модуль ввода МВ210-202, к которому подключены энкодеры бесполезно, даже если вал энкодера вращается с очень малой скоростью. Модуль прекрасно считает импульсы от энкодера, но из-за безобразного обмена по Ethernet (ответ от модуля приходит через 0,4 сек) все идет на смарку.
При обмене модуля с ОРС-сервером интервал между запросом/ответом 2 мс, между запросами 15-16 мс. Ниже скрин работы с ОРС-сервером:
777.jpg

Как настраиваете обмен?