Показано с 1 по 10 из 89

Тема: MB210-302 Куча ошибок связи, падает через 10мин !!!

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    хрень понятие растяжимое, что оно в себя включает? Вы остановили установку и спк так и не отобразило накопленное значение? Вы снизили скорость и СПК не смог отобразить актуальное значение счкетчика импульсов? Вы из-за периодических задержек, не смогли поймать нужное количество импульсов? В чем правота Валенка, требовать не уменьшать таймаут и ни в коем случае не реконнектиться если что то пошло не так?
    Из-за периодических задержек (про это Валенок 100 раз уже написал, жаль , что я это раньше не прочитал), невозможно поймать нужное количество импульсов. Частота вращения вала энкодера мизерная - 256,23 Гц, частота постоянная, изменить ее
    невозможно.
    Связка ПЛК110[М02] (энкодры подключены к обычным дискретным входам ПЛК) - Сенсорная панель легко решает эту задачу.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.04.2019 в 13:29.

Похожие темы

  1. MB210-202 запись базу MySQL.
    от cd1room в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 00:35
  2. Буст и куча сгоревших тиристоров
    от kostyrik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 07:49
  3. спк 107 падает сеть
    от stumex в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 08:04
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 20:12
  5. Куча ошибок от МВА-8
    от Коваленко Павел в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 17:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •