Попробуйте в конфигурации ПЛК в настройках RS-485-1 увеличить framing time до 15 мс. А в настройках Universal Modbus Device увеличьте Max timeout до 200-250 мс.
Не поможет - попробуйте перейти на Modbus RTU.
А лучше, конечно, снифером пакеты в сети RS-485 посмотреть. Станет понятнее где, затык происходит.