Тема: Некорректная работа ПЛК110-60 М02 с МУ110-32Р по протоколу Modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Инфо о приборах
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте в конфигурации ПЛК в настройках RS-485-1 увеличить framing time до 15 мс. А в настройках Universal Modbus Device увеличьте Max timeout до 200-250 мс.
    Не поможет - попробуйте перейти на Modbus RTU.

    А лучше, конечно, снифером пакеты в сети RS-485 посмотреть. Станет понятнее где, затык происходит.
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 15.03.2019 в 14:30.

  3. #3

    По умолчанию

    1.0.4

    Прошивал через codesys в пятницу
    Последний раз редактировалось shura; 18.03.2019 в 20:54.