3 Работа с индикатором Modbus Овен СМИ 2
3.1 Настройка ПЧ:
3.1.1 Установить параметры:
3.1.1.1 Адрес ПЧ, Пар 117 = 1
3.1.1.2 Протокол, Пар 549 = 1
3.1.1.3 Индикация частоты в процентах, Пар. 37 = 120
3.1.2 Используемые клеммы:
PC Выход 24В
SD Выход 0В
PU Интерфейс RS485 разъем RJ45
3.1.3 Подключение:
СМИ 2: 1 (+24В) ПЧ: PC
2 (-24В) SD
3 (RS485 B) RJ45 (4,6)
4 (RS485 A) RJ45 (3,5)
3.2 Настройка СМИ 2:
3.2.1 Установить параметры:
3.2.1.1 Параметры сети 19200-8-Е-1
3.2.1.2 Протокол Modbus RTU
3.2.1.3 Адрес 204, тип Int
3.2.1.4 Таймаут 2 сек
3.2.1.5 Период опроса 5х100мс (2Гц)