Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПМ 210 ошибка 255

  1. #1

    По умолчанию ПМ 210 ошибка 255

    Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой.
    ПЛК110-60, шлюз ПМ210.

    При подключении ПЛК через Codesys 2.3 все данные отображает корректно. После импорта параметров из Codesys
    Прибор на связи, при попытке чтения выдает ошибку 255.owencloud.PNGСнимок.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 соединился с сервером, но подключенный ПЛК не отвечает на запросы сервера.

    Смотрели пример подключения из руководства пользователя?
    На странице 65 расписан ваш случай ПЛК+ПМ210:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru