Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ОВЕН ПР200 и панель OMRON NB по RS485

  1. #1

    По умолчанию ОВЕН ПР200 и панель OMRON NB по RS485

    Добрый день! есть задача подключить ПР200 ОВЕН к панели NB OMRON.
    связь по MODBUS RTU. Панель - Master. ПР200 - slave.
    физически у панели COM2 (RS485) 6 +, 8 -. У ПР200 RS485-1.
    При этом адрес ПР200 16.
    нужно просто в панели передать целочисленное число и вывести на дисплей ПР200.
    Вроде и параметры связи правильно выставил и в панели и в ПР200. А панель не видит контроллер.
    просьба выложить скрин настроек и ПР200 и панели.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Добрый день! есть задача подключить ПР200 ОВЕН к панели NB OMRON.
    связь по MODBUS RTU. Панель - Master. ПР200 - slave.
    физически у панели COM2 (RS485) 6 +, 8 -. У ПР200 RS485-1.
    При этом адрес ПР200 16.
    нужно просто в панели передать целочисленное число и вывести на дисплей ПР200.
    Вроде и параметры связи правильно выставил и в панели и в ПР200. А панель не видит контроллер.
    просьба выложить скрин настроек и ПР200 и панели.
    Добрый день, для ПР200 слейв смотрите пример в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, скрин настроек для панели Вы прикладывайте, а я проверю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Завтра выложу.

  4. #4

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    У Вас в ПР задан адрес слейва равный 1
    Захват-2.png

    А в панели Вы обращаетесь к слейву с адресом 0
    Захват-1.png

    В панели задайте адрес (ПЛК №) тоже равным 1
    т.к. адрес 0 используется для широковещательных команд

    ЗЫ.
    Ну и регистры в слейве ПР начинаются с адреса 512, а у Вас на экране панели вижу не существующий в ПР адрес 511 - будут ошибки

    Возможно, что у омрона классический Modbus - адреса регистров начинаются с 1, а не с 0. Тогда еще и смещение +1 нужно будет использовать. Т.е. в панели использовать адреса не 512, а 513 и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 22.03.2019 в 11:24.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Могу добавить еще что если необходимо передавать много регистров, лучше сразу скорость по выше поставить, если расстояние не большое.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию КНОПКА сброс без фиксации

    Спасибо! за отклики. Связь установил.
    Есть проблема. Не смог решить.
    Надо с панели организовать "сброс", например аварии. Те надо нажатием на кнопку без фиксации на панели (за одно нажатие) организовать на выходе ПР200 дискретный сигнал. Те пока кнопка нажать - на выходе ПР200 "1", а при отпускании "0".
    Переключатель можно сделать, но тогда - два действия. Нужна кнопка.
    Просьба посоветовать как решить эту задачу.

    Панель не может писать в ПР200 по битовым переменным и ПР200 не может в режиме slave создавать булевые сетевые переменные. (Я не смог).

    Во вложении работающий вариант связь панели OMRON и ПР200 ОВЕН.

    1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg15.jpg14.jpg16.jpg17.jpg18.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Спасибо! за отклики. Связь установил.

    Переключатель можно сделать, но тогда - два действия. Нужна кнопка.

    Панель не может писать в ПР200 по битовым переменным и ПР200 не может в режиме slave создавать булевые сетевые переменные. (Я не смог).
    А как панель передает значения переключателей и кнопок во внешний мир, думаю что для каждого бита выделяется целое число, наверное номер регистра.№бита, если так, то отправляете это значение в ПР, и там извлекаете необходимый бит, это классика, таким образом в ПР одним регистром передается 16 дискретных сигналов. Смотрите примеры работы с битовыми значениями в теме про шаблоны сетевых устройств.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  3. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
  4. ПЛК 154 I.M + Панель Omron NB 10W-TW01B
    от Серж77 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 08:31
  5. СП270 и OMRON по RS485 - нет связи
    от dm55 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •