    По умолчанию Уровнемер ПДУ-И

    Есть интерес применить ПДУ-И в качестве первичного датчика в системе защиты по уровню воды в паровом котле. Но опытные эксплуатационники считают, что поплавок непременно заклинит от осаждающейся на штоке накипи, это только вопрос времени. Насколько это верный аргумент? Есть ли опыт использования в подобных условиях, в уровнемерной колонке парового котла?. Температура среды до 115С. Осаждение накипи возможно, вопрос насколько это влияет на подвижность поплавка. Его заклинивание категорически недопустимо в функциях защиты.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Я не очень силён в автоматике котлов. Лучше откликнется сосед из Бийска!(С уважением).
    Но по моему там всё измеряется дифманометром, а не поплавковым датчиком.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    там всё измеряется дифманометром, а не поплавковым датчиком
    Для регулирования уровня - да. Но для защит и предупредительной сигнализации нужно только назначить пороги срабатывания, в принципе это работает и некоторая дискретность выходного тока здесь не имеет значения, вопрос только в механической надёжности. Сейчас применяем САУ-М6 с кондуктометрическими датчиками. Дифманометры для защиты по уровню обычно не ставят, они склонны дрейфовать вследствие особенностей измерения уровня под давлением, а дистанционный контроль правильности уровня от регулирующего дифманометра с помощью ПДУ-И пригодился бы, особенно где нет постоянного оператора, который посматривает на уровнемерное стекло. Ещё нравится что не надо отдельного питания и не занимает дискретных входов.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.03.2019 в 17:43.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Есть интерес применить ПДУ-И в качестве первичного датчика в системе защиты по уровню воды в паровом котле. Но опытные эксплуатационники считают, что поплавок непременно заклинит от осаждающейся на штоке накипи, это только вопрос времени. Насколько это верный аргумент? Есть ли опыт использования в подобных условиях, в уровнемерной колонке парового котла?. Температура среды до 115С. Осаждение накипи возможно, вопрос насколько это влияет на подвижность поплавка. Его заклинивание категорически недопустимо в функциях защиты.
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Для регулирования уровня - да. Но для защит и предупредительной сигнализации нужно только назначить пороги срабатывания, в принципе это работает и некоторая дискретность выходного тока здесь не имеет значения, вопрос только в механической надёжности. Сейчас применяем САУ-М6 с кондуктометрическими датчиками. Дифманометры для защиты по уровню обычно не ставят, они склонны дрейфовать вследствие особенностей измерения уровня под давлением, а дистанционный контроль правильности уровня от регулирующего дифманометра с помощью ПДУ-И пригодился бы, особенно где нет постоянного оператора, который посматривает на уровнемерное стекло. Ещё нравится что не надо отдельного питания и не занимает дискретных входов.
    Придётся проект переделывать! И получится(в чём я сомневаюсь, всё-таки температура пара в паровых котлах повыше будет!) во много раз дороже и менее надёжно, зачем это нужно(искусственно, проблемы себе создавать), мне не понятно!
    Чтобы понять, что квадратные колёса менее надёжней круглых(при остальных равных условиях), обязательно эксперименты ставить?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2019 в 13:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    температура пара в паровых котлах повыше будет!
    Да. Согласен, возможно Т воды в паровом котле до 175 (если давление до 8 атм). При продувке колонки на датчике Т некоторое время будет больше разрешенной. Хотя непонятно что там боится температуры, нет полупроводников, но факт. Это аргумент убойный. Получается, что до сих пор нет прибора прямого измерения уровня в паровом котле, пусть даже ступеньками, кроме глядения глазами на уровнемерное стекло. Как же устроить тогда дистанционный контроль истинного уровня? USB-камеру нельзя, далеко. Подразумевается что есть ПК со скадой вблизи котла.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.03.2019 в 14:17.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Да. Согласен, возможно Т воды в паровом котле до 175 (если давление до 8 атм). При продувке колонки на датчике Т некоторое время будет больше разрешенной. Хотя непонятно что там боится температуры, нет полупроводников, но факт. Это аргумент убойный. Получается, что до сих пор нет прибора прямого измерения уровня в паровом котле, пусть даже ступеньками, кроме глядения глазами на уровнемерное стекло. Как же устроить тогда дистанционный контроль истинного уровня? USB-камеру нельзя, далеко. Подразумевается что есть ПК со скадой вблизи котла.
    IP-камеру поставьте и хоть в Америке смотрите!
    И ни чего более не надо, кроме подключения к интернету, даже питание по тому же шнурку, если камера поддерживает(с PoE)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2019 в 14:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Поставьте кондуктометрические датчики с БКК или САУ, просто и очень надежно. Поплавок зависнет и привет котлу.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Поплавок зависнет и привет котлу.
    В том и вопрос, это предположение или реально будет заклинивание поплавка? Всё что движется теоретически может заклинить, и что теперь не применять подобное? Тогда зачем это разработано, только для низких температур, исключающих осадок на штоке? Даже для деаэратора не подойдёт с его 103 градусами? Но в общем понятно, что лучше не рисковать. Просто имею дефицит дискретных входов, а AI есть. Делать простую резистивную схемку для транформации дискретных в аналоговый сигнал на защите не разрешают. Если бы зазор у поплавка был бы порядка 3мм, никогда бы не заклинил, надо его в руках подержать и подергать насколько он свободен, решение откладываю до выставки ОВЕН. У кондуктометрических уровнемеров своя проблема- зависимость от электропроводности среды. В уравнительной колонке котла вода вытесняется конденсатом и становится почти дисцилированной, электропроводность меняется.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.03.2019 в 13:35.

  9. #9

    По умолчанию

    Господа, страшновато становится от ваших рассуждений о безопасной эксплуатации паровых котлов. Котёл мощный? Люди рядом будут? Тогда при вашей автоматике лучше позвать священника, освятить объект.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    страшновато становится от ваших рассуждений о безопасной эксплуатации паровых котлов.
    Спокойно... Речь идёт только о дистанционном наблюдении за уровнем. Диф. манометру доверять нельзя. На защиты же никто не покушается.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 11:45
  2. Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    от Евгений_ZT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 11:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:55
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16