Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ110-32Р + протокол ОВЕН + Адрес 11 бит.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question МВ110-32Р + протокол ОВЕН + Адрес 11 бит.

    Здравствуйте.
    Что есть:
    1. На интерфейсе RS485 висит куча модулей.
    2. Используется протокол ОВЕН.
    3. В связи с большом количеством модулей вынуждены использовать для части модулей 11-битную адресацию. (Используется адрес 320 и тд.)

    Проба:
    1. Создаю новый проект.
    2. В ПЛК-конфигурации создаю "Float wariable (write)".
    3. В параметрах модуля указываю "Work mode" = "Change Value". (остальные настройки из реального рабочего проекта)
    4. Из ПЛК-конфигурации успешно управляю выходам МВ110-32Р, но при этом "Last error" = 81. Хотя по моему мнению должен быть "Last error" = 0.

    Что не получилось:
    1. Подскажите как можно проверить связь с модулем МВ110-32Р?
    2. Можно прочитать какие-то параметры из МВ110-32Р? (возможно в этом случае будет "Last error" = 0).
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, многоуважаемый Валенок.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Что значит проверить связь? Результат обмена и есть состояние связи
    Представляет интерес интервал между ластерр = 0. Но тут лучше не бу ченже, а поол или ботч.
    И сколько это модулей что потребовалось 11 битов?
    1. Проверить связь это что бы не было кода ошибки в ПЛК-конфигурации при управлении выходами модуля.
    2. "Представляет интерес интервал между ластерр = 0" Постоянно весит ластерр = 81, если оставить только один модуль с адресом 320, 256 и тд. Пока не произойдет опрос модуля с адресом менее 255.
    2. "Но тут лучше не бу ченже, а поол или ботч." В рабочем проекте разуметься будет ботч.
    3. "И сколько это модулей что потребовалось 11 битов?" Примерно: 5 - МВ110-8А(АС), 5-МВ110-32ДН, 5-МВ110-32ДН. В протоколе ОВЕН это требует использование адресов более 255.

    P. S. Понимаю, что можно перейти на другой протокол, но в предыдущие разы на протоколе модбас с оборудованием овен у меня были проблемы(
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Неменеемногоуважаемый Gans
    Если модулей >1 то ластерр смотреть имеет смысл только в комплекте с ластаддр. Тогда для каждого модуля можно сделать что-то типа :
    связь : tof;
    реальный_цикл, t : time;
    ------
    связь(in := ластаддр = ?? and ластерр = 0, pt := сколько_то_для_диагностики_обрыва);
    Вот примерно так и вылезло, что модули в программе отображались как неисправные и понеслось(
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    15 модулей - немного. Видимо в прошлый раз не зашло ))
    И, видимо, одна пятерка там - это МУ-32Р ?
    Да действительно очепятался - вспомнил там еще один МУ110-8Р.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    На RTU можно обновлять все данные 5x8AC, 5x32ДН где-то за 200...250мс.
    Вам верю :-)
    Объект паровая котельная - в общем не до экспериментов( сейчас пытаюсь заказчика убедить прокинуть к ближайшим шкафам еще одну нормальную витую пару) тогда смогу разнести на пару интерфейсов.

    P. S. Библиотеками из CoDeSys 2.3 пяток раз пользовался для опроса внешних модулей, но это были ИТП и еще какая-то мелочь, а тут хочется сделать и забыть.
    P. P. S. Больше всего пугает тишина со стороны официальных лиц, неужели так все запущено?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ))) Именно чтоб сделать и забыть - нужны библиотеки
    Я несколько раз пользовался библиотеками, но сделать это компактно и удобно для поиска неисправностей по сети руки пока не дошли.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А что ждёте-то от овенцев ? Волшебных настроек?
    Консультации типа:"Да реально не работает и это не баг, а фича." или "Опросите параметр модуля вот такой или пишите в модуль вот так."
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И что там вылезло?
    Вылезло то что при работе с модулями на 11-битной адресации у меня в ПЛК-Конфигурации всегда весит ластерор = 81.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Я ж показал как просмотреть реальный цикл обмена, а от него и задавать время для диагностики обрыва связи умножив на 2...5
    Уже более 10-и лет пользуюсь вот таким функциональным блоком для поиска неисправности аналоговых датчиков и связи с модулями.
    Но вот на 11-битной адресации это оказывается не работает((((
    =========================================
    FUNCTION_BLOCK fnbRS485DetectNoConect
    VAR_INPUT
    LastError: WORD;
    LastAdress: DWORD;
    AdresControl: DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    blnNoConnect:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    noConnect: BOOL;
    TON_Error: TON;
    END_VAR
    =========================================
    IF LastAdress=AdresControl THEN
    IF LastError=0 THEN
    noConnect:=FALSE;
    ELSE
    noConnect:=TRUE;
    END_IF
    END_IF
    TON_Error(IN:=noConnect, PT:=t#25s, Q=>blnNoConnect);
    ================================================

    P. S. Обязательно поиграюсь с библиотекой модбас для опроса модулей. Иногда оказывается без этого никуда(
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ластадрес и ластерр - глобальные, зачем их передовать на вход?
    Ожидаемый вопрос и заготовленный ответ: интерфейсы бывают разные.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А диагностика обещанная где? Обрывы там и все такое?))
    В протоколе ОВЕН коды ошибок обрывы, коротыши и тд. выкладываются в ластеррор! Так что косяк не пропустим.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И 25сек это сурово ))
    Затачивалось под протокол ОВЕН, а там все сурово :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:09
  2. МВ110-16Д: как сменить протокол обратно на ОВЕН?
    от Baranov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:09
  3. МВ110-8А и 11 битный адрес?
    от yurgin_777 в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 08:59
  4. МВ110-8А и 11 битный адрес?
    от yurgin_777 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 08:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •