Тема: Подбираю прибор под нестандартный сценарий

  1. #1

    По умолчанию Подбираю прибор под нестандартный сценарий

    Здравствуйте

    Ищу прибор, который мог бы реализовать следующий нестандартный сценарий:

    - управление нагревателем (ПИД), вывод на заданную температуру - поддержание в течение определенного длительного времени (пусть будет 2 часа)
    - после вывода на заданную температуру отключение обратной связи и работа на том уровне мощности, который установился регулятором при поддержании температуры в течение 2 часов выдержки

    Подскажите, есть что-то подобное у ОВЕНа или это слишком сложно?

    Заранее спасибо

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IvPoed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте

    Ищу прибор, который мог бы реализовать следующий нестандартный сценарий:

    - управление нагревателем (ПИД), вывод на заданную температуру - поддержание в течение определенного длительного времени (пусть будет 2 часа)
    - после вывода на заданную температуру отключение обратной связи и работа на том уровне мощности, который установился регулятором при поддержании температуры в течение 2 часов выдержки

    Подскажите, есть что-то подобное у ОВЕНа или это слишком сложно?

    Заранее спасибо
    Возьмите, для начала ПР200, там нет ни каких стандартных сценариев(не понятно, что кроется за этой фразой), Вы сами создаёте сценарий, который вам нужен!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    Откройте секрет, зачем отключать датчик?
    А для жарки в течении 2 часов, самое простое https://www.owen.ru/product/trm501
    Если уж нужен ПИД https://www.owen.ru/product/trm251 чуть посложнее и подороже.
    А держать мощность вслепую - очень непродуктивно. ПИД по сути не держит постоянную мощность, он тудым/сюдым постоянно дёргает. Хоть на аналоге, хоть в дискрете.
    Даже на ПР200, если Вы зафиксируете какое то значение после ПИД. То почти наверняка температура пойдёт или вверх или вниз. И за 2 часа ничего хорошего не получится - уйдёт однозначно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте. Такая проблема: у нас есть на территории предприятии есть трансформатор ТМ масленный 10/0.4В , на выходе трансформатора необходимо установить контроллер для снятия напряжения 3 фаз и передать информацию в ОвенКлауд. В наличии есть контроллер ТРМ-138-Р, и еще другие логические контроллеры ОВЕН. Какие датчики есть для снятия значения напряжения?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Erik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такая проблема: у нас есть на территории предприятии есть трансформатор ТМ масленный 10/0.4В , на выходе трансформатора необходимо установить контроллер для снятия напряжения 3 фаз и передать информацию в ОвенКлауд. В наличии есть контроллер ТРМ-138-Р, и еще другие логические контроллеры ОВЕН. Какие датчики есть для снятия значения напряжения?
    Для контроля напряжения и токов трёхфазный счётчик с RS485 и контроллер с RS485 и Ethernet с прямым подключением к облаку, если интернет есть на объекте + протокол обмена со счётчиком написать! Вам же уже предлагали, если не ошибаюсь, МЭ110-220.3М + шлюз для подключению к облаку, чем не устроило?

    https://www.owen.ru/product/moduli_i...richeskoj_seti

    https://www.owen.ru/product/pm210
    или
    https://www.owen.ru/product/pe210
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2019 в 18:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Нестандартный отчет
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 10:23
  2. подбираю под трм-151 клапаны, поделитесь опытом у кого есть
    от valeriy vm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 05:11
  3. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:18
  4. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:02
  5. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •