Тема: Панель СП307+ плк 110-30 м02 + МВ210-101 нет связи по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию Панель СП307+ плк 110-30 м02 + МВ210-101 нет связи по Ethernet

    Добрый вечер . Есть проект во вложение . В плк 110 не видит данные от МВ . В плк в MoBus(master) в вожу в ручную данные , эти значения на панели появляются . Модуль МВ данные отдатчика 4-20 показывает , а вот в плк не передает по Ethernet . В плк в регистре устанавливал значение 4000 и 4064 . Куда и что делать не знаю . Прошу помощи .
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. В настройках Universal Modbus Device поменяйте IP адрес модуля на 10:2:11:122 через символ ":"

  3. #3

    По умолчанию

    Доброе утро ! Поменял символы ,ни чего не получилось . Значение в реестре менял . Нужно менять в реестре , если да , то какие ?

  4. #4

    По умолчанию

    Регистры Modbus для модуля МВ210-101 указаны верно. Для чтения 1ого и 2ого входа регистры 4000 и 4003 соответственно.
    Какой IP задан у ПЛК?

  5. #5

    По умолчанию

    10:2:11:122 TCP ,By poll time ,Native.

  6. #6

    По умолчанию

    Это вы про модуль ввода, скорее всего. А у самого ПЛК110 какой IP? Можно посмотреть в ПЛК-браузере командой PLCInfo.
    Есть подозрение, что они у вас либо не в одной сети, либо IP совпадают, что недопустимо.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Да ,IP не совпадает . Что лучше предпринять ? Заменить IP на плк и на мв ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (13.7 Кб, Просмотров: 25)

  8. #8

    По умолчанию

    Заменил IP , ни чего нет .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2.png (31.9 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png 3.png (41.7 Кб, Просмотров: 16)

  9. #9

    По умолчанию

    Поменял IP , так же ни чего .
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2.png (64.2 Кб, Просмотров: 30)

  10. #10

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане! У меня схожая проблема. ПЛК110-60 (М02)+СП315+МВ210-101.
    Контроллер не опрашивает модуль. В конфигураторе ОВЕН значения с датчиков я снимаю. В CoDeSys - значения нулевые.
    ПЛК: IP: 10.0.6.11, Маска 255.255.0.0.
    Панель: IP: 10.0.6.20, Маска 255.255.0.0
    Модуль: IP: 10:0:6:30, Маска 255.255.0.0
    Пока контроллер работал-значения считывались, всё работало замечательно. Внутренний блок питания контроллера вышел из строя. Заменил на новый.... прописал IP,маску со старого контроллера, проект залил...работает всё, кроме опроса модуля... пробовал подключать другой модуль - ситуация та же самая... не хочет работать. Скидывал проект в техподдержку инженерам... результат нулевой. Народ, помогите кто чем сможет...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 17:41
  5. Панель 307 + Ethernet
    от Владимир Технос М в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 17:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •