    Всем доброго времени суток.
    Задача такая: каждые 1-9 часов (уставка с дисплея) нужно запускать логику (вшита программа шевеления задвижками после шевеления опять сигнал на таймер, оно нам не важно) Важно если таймер вдруг потерял питание, то необходимо продолжить отсчёт с того момента где пропало питание. ТР не пойдёт(( Через блинки со счётчиками тоже не вышел "каменный цветок". Может кто чего посоветует?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Может попробовать привязаться к часам реального времени ПР?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Через блинки со счётчиками тоже не вышел "каменный цветок". Может кто чего посоветует?
    Добрый день. BLINK+CTN должно работать, все зависит от дискретности Ваших измерений. Например, BLINK выдает импульсы каждую минуту, в счетчик загружается число 7200, пока это значение не достигнуто, выход не сработает, если питание выключили, счетчик запомнил значение текущее, включили-продолжил счет до уставки. Ключевой момент сделать СЧЕТЧИК энергонезависимым, а не переменную на его выходе, иначе "цветок" не получится. Дальше эту логику развиваем под задачу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может попробовать привязаться к часам реального времени ПР?
    С уважением.
    В данном случае у меня получается так, что если выключили систему(не сбросив питание, а перевели в режим останов), то после включение в автоматический режим, происходит подача сигнала на выполнение логики. Например: стояла система в просто режиме, но часы тикали 4 часа. Потом включили режим авто и должно пройти 9 часов, а у меня пройдёт только 5, потому что 4 часа были просто простои. А мне нужно именно что бы 9 часов система работала, не важно сколько было простоя либо 8 часов 59 минут, либо 1 минуту.
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. BLINK+CTN должно работать, все зависит от дискретности Ваших измерений. Например, BLINK выдает импульсы каждую минуту, в счетчик загружается число 7200, пока это значение не достигнуто, выход не сработает, если питание выключили, счетчик запомнил значение текущее, включили-продолжил счет до уставки. Ключевой момент сделать СЧЕТЧИК энергонезависимым, а не переменную на его выходе, иначе "цветок" не получится. Дальше эту логику развиваем под задачу.
    Блин, не туда файло прикрепил((
    Проблема в CTN счётчике, он после сброса выдаёт число (в нашем случае) 7200, а мне нужно 0, что бы его обнулить полностью и пошёл бы новый набор минут.Вложение 41959

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Блин, не туда файло прикрепил((
    Проблема в CTN счётчике, он после сброса выдаёт число (в нашем случае) 7200, а мне нужно 0, что бы его обнулить полностью и пошёл бы новый набор минут.Вложение 41959
    Можно декремент использовать, или условия сравнения, вариантов много. После сброса на выходе уставка, и ее уменьшаем до "0".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно декремент использовать, или условия сравнения, вариантов много. После сброса на выходе уставка, и ее уменьшаем до "0".
    Ой, а пример можно показать, если не трудно?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Ой, а пример можно показать, если не трудно?
    Как у Вас на картинке, только импульсы подаете не на U, а на D, после сброса CTN на выходе уставка, и она уменьшается до "0".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Как у Вас на картинке, только импульсы подаете не на U, а на D, после сброса CTN на выходе уставка, и она уменьшается до "0".
    Точно, работает как надо. Залить.jpg

    Не знаю правда будет ли продолжать отсчёт после отключения питания. Но после прекращения сигнала "Режим авто" счётчик не сбрасывается. Это радует. Буду дальше достраивать программу.
    Благодарю за помощь. Одно не понятно почему 7200, а не 3600. Вроде в часе 3600 секунд.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Точно, работает как надо. Залить.jpg

    Не знаю правда будет ли продолжать отсчёт после отключения питания. Но после прекращения сигнала "Режим авто" счётчик не сбрасывается. Это радует. Буду дальше достраивать программу.
    Благодарю за помощь. Одно не понятно почему 7200, а не 3600. Вроде в часе 3600 секунд.
    7200 это 2 часа, сбрасываться не будет если установите в свойствах счетчика "Сохранение состояния".
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 12:59
  3. энергонезависимый счетчик импульсов
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:04
  4. Энергонезависимый таймер
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 18:55
  5. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •