Показано с 1 по 7 из 7

Тема: пр200 и - минусовая температура

  1. #1

    По умолчанию пр200 и - минусовая температура

    Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
    Берёте макрос РТ1000 и на выходе из макроса будет температура, а вход измеряет сопротивление, или вы хотите измерить отрицательное сопротивление?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
    Диапазон числа на экране в свойствах, расширить в отрицательную область.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Вообще то пока нет ПР200 щитового исполнения, может он хочет в INTе на СМИ2 вывести, короче, что хотел добавить, пусть хотя бы напишет что он хочет, надеюсь не на экране ПР200 смотреть?
    И я бы добавил нормирующий преобразователь и ТС по трёх(четырёх) проводной схеме подключил! И макрос тогда не нужен чтобы в программу значение температуры передать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2019 в 21:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Да видимо вопрос не корректный. Видеть на экране ПР200 отрицательную температуру.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. Нашел. Как сделать так чтобы по температуре улицы менялось уставка подачи воды. Чем меньше температура на улице тем выше температура подачи.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Спасибо. Нашел. Как сделать так чтобы по температуре улицы менялось уставка подачи воды. Чем меньше температура на улице тем выше температура подачи.
    Если зависимость - линейная, есть макрос преобразования одного диапазона в другой, если зависимость - нелинейная, строят по нескольким точкам, то есть несколько подобных макросов применяют! Я ранее думал пойти своим путём, то есть не несколько подобных макросов ставить(макросов преобразования диапазонов), а один, а значения преобразуемых диапазонов менять с помощью мультиплексора, в зависимости от входного значения, мне казалось, так проще должно получится, но пока не делал, хватает существующих, имеется макрос до 10 точек в базе макросов(компонентов)! Если понадобится на 16-32 точки, тогда попробую свой путь, вдруг Вам нужно нечто подобное, можете и так попробовать сделать!

    Преобразователь диапазона.PNG

    https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.03.2019 в 04:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ТРМ 251 и максимальная температура.
    от евген 12 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 19:19
  2. температура ПЛК
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 12:29
  3. Температура, давление в LD
    от VanUliK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 19:07
  4. ТРМ 151 и температура
    от SLYDER в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 15:07
  5. температура воды и температура и влажность воздуха
    от Michaell в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •