Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
Добрый всем. Как в пр200 сделать чтобы показывал - минусовую температуру. Датчик PT1000. В ОЛ в свойствах аналогового входа пункт - нижняя и верхняя граница закрыты в режиме 0....4000 Ом.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо. Нашел. Как сделать так чтобы по температуре улицы менялось уставка подачи воды. Чем меньше температура на улице тем выше температура подачи.
Если зависимость - линейная, есть макрос преобразования одного диапазона в другой, если зависимость - нелинейная, строят по нескольким точкам, то есть несколько подобных макросов применяют! Я ранее думал пойти своим путём, то есть не несколько подобных макросов ставить(макросов преобразования диапазонов), а один, а значения преобразуемых диапазонов менять с помощью мультиплексора, в зависимости от входного значения, мне казалось, так проще должно получится, но пока не делал, хватает существующих, имеется макрос до 10 точек в базе макросов(компонентов)! Если понадобится на 16-32 точки, тогда попробую свой путь, вдруг Вам нужно нечто подобное, можете и так попробовать сделать!
Преобразователь диапазона.PNG
https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=49
Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.03.2019 в 04:48.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вообще то пока нет ПР200 щитового исполнения, может он хочет в INTе на СМИ2 вывести, короче, что хотел добавить, пусть хотя бы напишет что он хочет, надеюсь не на экране ПР200 смотреть?
И я бы добавил нормирующий преобразователь и ТС по трёх(четырёх) проводной схеме подключил! И макрос тогда не нужен чтобы в программу значение температуры передать!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2019 в 21:58.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да видимо вопрос не корректный. Видеть на экране ПР200 отрицательную температуру.