Тема: Комплект расходомера ОВЕН 2 ТРМ 0 и ОВЕН ДД 200 помогите разобраться!

  1. #1

    По умолчанию Комплект расходомера ОВЕН 2 ТРМ 0 и ОВЕН ДД 200 помогите разобраться!

    Добрый вечер. Помогите разобраться в наличии расходомер состоящий из комплекта ОВЕН 2ТРМ-0 и датчик дифференциального давления ОВЕН ДД-200. Выполняю калибровку данного комплекта на столе. При помощи калибратора и помпы подаю в + камеру датчика дифференциального давления эталонное значение давления и прибор хорошо проходит по всем точкам до конца шкалы. Но при попытке откорректировать значение нулевой точки при собранном и подключенном комплекте, ноль корректирую на датчике через основное меню, при закрытых + и - вентилях вентильного блока датчика и полностью открытом уровнительном вентиле блока, получаю дрейф нулевого значения на дисплее прибора ОВЕН 2ТРМ0. Дрейф в пределах от 0,0 до 9,8; 10,3. На приборе включена квадратичная функция т.к. вывожу значение расхода на дисплей. При повторной установке нуля, дрейф прекращается. Подскажите в чем может быть причина дрейфа нуля. Кто то сталкивался с подобным. Замена датчика вопрос не решает. Менял ОВЕН ДД-200 на Сафир-М и все тоже самое повторяется вновь. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    По моему, у ОВЕН ПД200 непривычный вентильный блок - уравнительный вентиль после запорных вентилей "+" и "-".
    Таким образом - разное тепловое расширение воздуха в каждой из камер дифманометра приводит к дрейфу показаний.

    Мне так кажется.

  3. #3

    По умолчанию

    Вентильный блок для ПД200
    https://www.owen.ru/product/bloki_ventil_nie_owen_bv

  4. #4

    По умолчанию

    Да вот сначала тоже так подумал, но как оказалось при замене датчика ОВЕН ДД-200 на САФИР М ситуация повторилась. Хотя там пытался выполнять установку и через кнопку и через основное меню датчика.

  5. #5

    По умолчанию

    За САПФИР ничего не скажу. Но касательно ОВЕН - могу посоветовать лишь выставлять ноль на ОТКРЫТЫХ трёх кранах вентильного блока при ОТСУТСТВИИ движения в трубопроводе (т.е. при нулевом перепаде давлений на сужающем устройстве).

Похожие темы

  1. Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП20
    от werg в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 07:17
  2. Подключение ОВЕН ТРМ-212 к АГАВА АДР-0,25.2.1. Помогите разобраться.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 17:17
  3. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 17:27
  5. Помогите выбрать комплект оборудования ОВЕН
    от korwins в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •