Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: ПР200 менеджер экранов

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    531

    По умолчанию

    Встречные вопросы .
    1 ---- У Вас выходной сигнал DO1 чем управлять будет ?????? Если пускателем или реле то заводится обратная связь с пускателя или реле на вход DI1 и считается только количество импульсов на DI1 .
    2 ----- У Вас алгоритм управления DO1 будет реализован в ПР (реле) ????? Если да то используется передний фронт управления DO1 . RTRIG детектор переднего фронта и заводится на счетчик .

    Зачем конкретное число преобразовывать в BOOL и заводить на D01 ????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.04.2019 в 13:35.

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,366

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Добрый день! мне не нужно сбрасывать счетчик, нужно чтобы он считал количество коммутаций DO1 и чтобы при пропадании напряжения на DI1 DO1 не находился в замкнутом положении
    Добрый день. При всём уважении, либо Вы не правильно задачу ставите, либо не правильно её пытаетесь реализовать.
    Вы пишите что нужно считать количество включений выхода, а сами ставите счётчик на включение входа.
    Вы хотя бы опишите - что Вы хотите сделать. И тогда сразу все откликнутся.
    Зачем например нужно считать количество включений выхода (или входа)?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    3,696

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста каким элементом управления (и как) нужно воспользоваться в менеджере экранов овен лоджик чтобы выводить на экран информацию о количестве коммутаций DO? Заранее Спасибо!
    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подал напряжение на DI1 при этом замыкается DO1. Хочу выводить на экран пр200 информацию о количестве замыканий DO1. Вот что имел ввиду. Есть какой-нибудь счётчик, который может подсчитывать это в овен лоджик?
    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Ещё один вопросик: воспользовался таймером STN. При снятии напряжения с DI1 DO1 Всё равно остаётся замкнутым. Как реализовать ситуацию в которой при снятии напряжения с DI1 DO1 становился разомкнутым?Вложение 42035
    Цитата Сообщение от Gosha12345 Посмотреть сообщение
    Добрый день! мне не нужно сбрасывать счетчик, нужно чтобы он считал количество коммутаций DO1 и чтобы при пропадании напряжения на DI1 DO1 не находился в замкнутом положении
    Наверно, как-то так:

    Счёт включений.PNG

    Диапазон счётчика: 0 - 65535, если нужно больше, поставьте 32-битный счётчик!
    Так как Вы ясно не объяснили, как должно быть при включении ПР(подачи на него напряжения питания), я сделал, что при включённом входе(="1") выход не включается до "передёргивания" входа!
    Короче, я так это понял!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.04.2019 в 21:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Менеджер экранов
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:21
  2. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  3. Менеджер экранов
    от m398 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 19:19
  4. Создание экранов в Пр200
    от jura656 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 00:28
  5. ПР200 приоритет экранов
    от Линар в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 22:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •