Тема: Что делать если потеряна связь с прибором СМИ2

  1. #1
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию Что делать если потеряна связь с прибором СМИ2

    Странная ситуация - СМИ2 работает, на кнопку "Сброс" реагирует как в инструкции. Т.е. я вижу все записанные ранее параметры. Использую конфигуратор: при проверке связи с прибором сообщает, что всё нормально, за исключением того, что dev и ver пустые. При записи параметров все зелёные галочки, но изменений в регистрах нет. При чтении - все ошибки. У меня в распоряжении 2 прибора СМИ2 и оба показывают то же самое.
    Проделал все манипуляции по инструкции "Что делать если потеряна связь с прибором СМИ2" реакция нулевая.
    Читаются только:
    dev: значение=
    ver: значение=
    val.P: значение=[]
    O.Str:значение=[]
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 02.04.2019 в 06:04.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Добрый день.

    При записи параметров все зелёные галочки, но изменений в регистрах нет. При чтении - все ошибки
    Вы после записи параметров пытаетесь сразу прочитать из их конфигуратора?
    Так, вероятно, не получится - подключение происходит по протоколу ОВЕН, а вы при записи параметров скорее всего выбираете протокол Modbus.
    Для подключения конфигуратором надо каждый раз переводить прибор на заводские настройки.

    dev и ver пустые
    Сложно сказать, что произошло, но возможно имеет смысл перепрошить устройство:
    https://www.owen.ru/product/smi2/doc...n_and_software

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Но мастер прошивки требует подключения по RS-232, а у СМИ2 только RS-485. Как подключиться?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Но мастер прошивки требует подключения по RS-232, а у СМИ2 только RS-485. Как подключиться?
    Подключайтесь через RS-485. Не обращайте внимания на надпись.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Пробовал. Результат - нет связи с прибором.
    Сегодня отправил их в сервисный центр в Новосибирске.

  6. #6

    По умолчанию

    Подключаю СМИ2 к ПК через конвертер USB/RS485 (ОВЕН АС4). Запускаю конфигуратор. Создаю файл со своими сетевыми и прочими настройками. Перевожу СМИ2 в режим заводских сетевых настроек (держать кнопку СБРОС, замигает FACt). Произвожу запись всех своих сетевых и прочих настроек (из ранее сохраненного файла). Подключаю СМИ2 в свою рабочую сеть на процесс.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  2. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  3. Связь ПЛК-150 с другим прибором
    от dva6361 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 08:54
  4. Проблема с прибором ТРМ251-РРР
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •