Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Доступ к СПК1хх[M01] удаленно

  1. #1

    По умолчанию Доступ к СПК1хх[M01] удаленно

    Добрый день!

    Опишу проблему:

    СПК подключен через VPN. Внутри ВПН маршрутизируемые сети от компьютера с CodeSys до сети с СПК.

    Общая схема такая - [СПК] <-> [сеть объекта] <-> [роутер объекта] <-> [VPN роутер1] <-> интернет <-> [ VPN роутер2 ] <-> [ VPN клиент на компьютере с Codesys]

    Прошивка СПК - последняя. Версия CodeSys - тоже.

    Столкнулся с тем, что СПК не доступен в Codesys. Но - визуализация работает, telnet на 11740 и т.д. отвечает, ssh на СПК доступен.

    Если воткнуться в VPN роутер 1 - то все отлично - СПК доступен из CodeSys.

    Также в сети объекта находятся модули МВ2хх, и они из конфигуратора доступны, но с нюансом. - При указании ip модуля, может сначала выдаваться ошибка доступа к модулю, но если несколько раз повторить операцию, то модуль определяется и нормально показывает данные. Такое ощущение что заложенные таймауты в ПО находятся на грани времени прохождения пакета и обратно (RTT) канала до объекта. Сейчас эти задержки - в районе 200 ms. и более. И видимо, когда при поиске модуля ввода ответ прилетает раньше таймаута - все работает далее нормально. но зачастую таймаут срабатывает раньше. ????

    А СПК вообще ни разу не получилось увидеть.

    Можете ли прокомментировать? Может есть какие-то другие причины?

    P.S. Поставить Gateway в сети объекта нет возможности.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Артем512; 02.04.2019 в 11:48.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вы в CODESYS пробовали указывать IP контроллера вместо нажатия на кнопку Сканирование сети?
    Сканирование происходит путем рассылки широковещательных UDP-пакетов - они могут быть запрещены в вашей сети.
    Порт 1217 проброшен?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, указываю ip. Вот так это выглядит:

    spk110.png


    Сети маршрутизируемые, трансляции нет. Т.е. можно сказать что все порты проброшены. Широковещательный конечно не пройдет - СПК в другой ip сети.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Некоторые наши клиенты уже наблюдали подобные проблемы. Они, по всей видимости, связаны с Gateway в последних версиях CODESYS (вероятно, дело как раз в изменившихся таймаутах для RTT).
    Можно попробовать установить более старую версию Gateway, с ней таких ситуаций не наблюдалось:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip

    После установки старой версии она автоматически должна стать предпочитаемой для CODESYS, но на всякий случай - выбор версии Gateway можно делать через реестр.
    Код:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CODESYS Gateway V3
    параметр ImagePath - путь к файлу из нужной версии CODESYS
    после каждого изменения требуется перезагрузка ПК

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, попробуем!

Похожие темы

  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. Обновление прошивки СПК207 удаленно
    от приборист в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 08:52
  3. спк1хх + пр114
    от energvk в разделе СПК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 15:21
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
  5. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •