Здравствуйте!
В 2018 году купили МВ110-224.8А. Сконфигурировал, подключил к нему термосопротивления. Подключил к скаде. Пошли данные. Система была в кабинете.
Оставил на ночь. Пришел утром и обнаружил не коррекные данные. На графике были зашкалы.
Написал прогу для опроса модуля по ModBus. Получил следующее:
1. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
2. R ~ 108Ом / ~ 20°C
3. R ~ 82Ом / ~ -44°C
4. R ~ 105Ом / ~ 13°C
5. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
6. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
7. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
8. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
1)Все датчики
Буфер обмена-2.jpg
2) Отключение какого-либо одного датчика не ведет к изменению состояния прибора.
3) Отключили 5 и 8 датчики:
Буфер обмена-3.jpg
4) Подключены датчики: 1, 2, 3, 6, 7 (отключены 4, 5, 8):
Буфер обмена-4.jpg
5) Подключены датчики: 1, 2, 3, 6 (отключены 4, 5, 7, 8):
Буфер обмена-5.jpg
Отправили прибор в гарантийный ремонт.
В итоге получил такую бумагу от "Торговый Дом Овен-К":
Перечень выполненных работ по ремонту изделия
Изделие: МВ110-224.8А [М01], зав.№32079104
Было принято в гарантийный ремонт 07.05.2018
от Фирма овен ООО
с жалобой: стал терять датчики появились запредельные скачки по температуре сброс настроек на заводские результатов не дало
Причина отказа: Нарушены условия эксплуатации, на измеритель входа подано напряжение превышающее допустимое значение
Перечень работ:
Диагностика
Замена: MXX17P02
Стендовый прогон: проверка работоспособности
Дата готовности: 10.05.2018
__________________________________________________ ___________________
В связи с этим возникают следующие вопросы:
Какое напряжение такое запредельное могло возникнуть в термосопротивлениях?
Что это за блочный ремонт такой? Поменяли целиком плату контроллера - работайте дальше? А просто заменить микросхемы не судьба? Схем нет?
Так и я могу отремонтировать - купить несколько приборов, разобрать и использовать в качестве зипа.
Абсолютное не рациональное использование ресурсов. И причина какая-то надуманная.