Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Проведенный ремонт МВ110-224.8А

  1. #1

    По умолчанию Проведенный ремонт МВ110-224.8А

    Здравствуйте!

    В 2018 году купили МВ110-224.8А. Сконфигурировал, подключил к нему термосопротивления. Подключил к скаде. Пошли данные. Система была в кабинете.
    Оставил на ночь. Пришел утром и обнаружил не коррекные данные. На графике были зашкалы.

    Написал прогу для опроса модуля по ModBus. Получил следующее:

    1. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
    2. R ~ 108Ом / ~ 20°C
    3. R ~ 82Ом / ~ -44°C
    4. R ~ 105Ом / ~ 13°C
    5. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
    6. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
    7. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
    8. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391

    1)Все датчики
    Буфер обмена-2.jpg

    2) Отключение какого-либо одного датчика не ведет к изменению состояния прибора.

    3) Отключили 5 и 8 датчики:
    Буфер обмена-3.jpg

    4) Подключены датчики: 1, 2, 3, 6, 7 (отключены 4, 5, 8):
    Буфер обмена-4.jpg

    5) Подключены датчики: 1, 2, 3, 6 (отключены 4, 5, 7, 8):
    Буфер обмена-5.jpg


    Отправили прибор в гарантийный ремонт.

    В итоге получил такую бумагу от "Торговый Дом Овен-К":

    Перечень выполненных работ по ремонту изделия

    Изделие: МВ110-224.8А [М01], зав.№32079104

    Было принято в гарантийный ремонт 07.05.2018

    от Фирма овен ООО

    с жалобой: стал терять датчики появились запредельные скачки по температуре сброс настроек на заводские результатов не дало

    Причина отказа: Нарушены условия эксплуатации, на измеритель входа подано напряжение превышающее допустимое значение

    Перечень работ:

    Диагностика

    Замена: MXX17P02

    Стендовый прогон: проверка работоспособности

    Дата готовности: 10.05.2018

    __________________________________________________ ___________________

    В связи с этим возникают следующие вопросы:
    Какое напряжение такое запредельное могло возникнуть в термосопротивлениях?
    Что это за блочный ремонт такой? Поменяли целиком плату контроллера - работайте дальше? А просто заменить микросхемы не судьба? Схем нет?
    Так и я могу отремонтировать - купить несколько приборов, разобрать и использовать в качестве зипа.

    Абсолютное не рациональное использование ресурсов. И причина какая-то надуманная.
    Последний раз редактировалось Korhan; 05.04.2019 в 17:04.

Похожие темы

  1. Ремонт ПЛК 150 !
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.11.2022, 10:28
  2. Ремонт ПЛК-100
    от Александр_Овеновец в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 13:20
  3. ремонт укт-38
    от slayer11111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 14:57
  4. ремонт плк?!
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •