Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проблема с дискретным входом ПЛК73

  1. #1

    По умолчанию Проблема с дискретным входом ПЛК73

    Господа на ПЛК 73 на дискретный вход подключен импульсный выход расходомера ВСЭ И-485 ДУ 50, у него на импульсном выходе стоит оптопара с открытым коллектором. Так вот на этом коллекторе всегда висит 8 вольт, соответственно на дискретном входе 16. И ПЛК не видит импульсы. Производитель ничего внятного обьяснить не может, якобы у ПЛК мал ток дискретного сигнала, возили в ремонт - привезли и опять та же шняга. Что посоветуете, все это длится с ранней осени.

  2. #2

    По умолчанию

    Что такое "мал ток дискретного сигнала"? Это высокое входное сопротивление? Если да, то его легко можно уменьшить, поставив подходящий резистор параллельно входу. Ток должен вырасти.

  3. #3

    По умолчанию

    Я так понял, что ток мал для оптрона в расходомере , он полностью не открывается или не закрывается. Т.е. резистор надо ставить параллельно дискрету ПЛК. Тогда ток вырастит на оптроне. Или нет. Нет, не сработает так. Знать бы схему выхода расходомера ....
    Последний раз редактировалось Polluks; 09.04.2019 в 16:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polluks Посмотреть сообщение
    Господа на ПЛК 73 на дискретный вход подключен импульсный выход расходомера ВСЭ И-485 ДУ 50, у него на импульсном выходе стоит оптопара с открытым коллектором. Так вот на этом коллекторе всегда висит 8 вольт, соответственно на дискретном входе 16. И ПЛК не видит импульсы. Производитель ничего внятного обьяснить не может, якобы у ПЛК мал ток дискретного сигнала, возили в ремонт - привезли и опять та же шняга. Что посоветуете, все это длится с ранней осени.
    Скорее всего на импульсном выходе на короткое время появляется низкий уровень напряжения. Это и есть импульс. Но импульс настолько короток, что дискретный вход ПЛК не успевает сработать. Осциллографом встаньте на выход, может увидите этот импульс.

Похожие темы

  1. ПЛК73 проблема с прошивкой
    от yuretsc в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.11.2021, 23:16
  2. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:28
  3. Проблема с входом DI5
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:37
  4. проблема с аналоговым входом плк63
    от Павел ГОН в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 01:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •