Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43

Тема: Предельная возможность СПК1хх опрашивать большое количество датчиков по Modbus RS485

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Виктор, почему вы упорно желаете соединить повторители именно последовательно? Делайте параллельно, ведите нужное кол-во (дополнительно гальваноразвязанных!) линий. Возможные проблемы с таймингами пропадут, надежность сети повысится. На кабель, конечно, потратитесь, но часто бывает, что "звездой" разводить удобней.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Микросхемы для RS485 обычно поддерживают соединение до 32 устройств последовательно в шину, поэтому возможно в СПК1ххМ01 по 40 не получится))). Руководство по СПК1ххМ01 и АС3-М не смотрел и не знаю, что там про количество устройств на шине сказано. Но так на всякий случай предупреждаю))).
    Для увеличения числа устройств на шине RS-485 применяются повторители сигналов. Одним из них является ОВЕН АС5, о котором я писал в своем ответе.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Коськовецкий Владислав Посмотреть сообщение
    Для увеличения числа устройств на шине RS-485 применяются повторители сигналов. Одним из них является ОВЕН АС5, о котором я писал в своем ответе.
    Мои извинения не понял, сразу, но если бы написали что для реализации подключения 200 устройств согласно руководствам по эксплуатации потребуется:
    1. СПК1ххМ01 - 1 шт
    2. АС-5 -3 шт.
    3. АС3-М - 1 шт.
    то думаю было бы понятно более или менее. А то как-то в длинном тексте все спрятано. Тем более, что по 40 датчиков нельзя в сегменте АС-5 подключать.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Возможность подключения датчиков NTC
    от vopex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 15:16
  2. ПР110 Есть ли возможность увеличить количество входов?
    от SaiFeR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:11
  3. Большое количество датчиков
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 14:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •