Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Изменение параметра 4-14 ПЧВ1/2

  1. #1

    По умолчанию Изменение параметра 4-14 ПЧВ1/2

    Доброго времени суток. Не могу изменить параметр 4-14. После нажатия кнопки "ввод" для изменения текущего значения высвечивается надпись "nw run". Что я не так делаю? Что обозначает эта надпись?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Возможно Вы пытаетесь изменить этот параметр при запущенном ПЧ. Это можно сделать только в режиме СТОП.
    Слово RUN означает что он запущен в работу.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    разобрался. нужно было изменить параметр 1-80 на 0, а затем менять 4-14. Всем спасибо. Тема закрыта.