    По умолчанию Модуль ввода вывода МК110-220.4К.4Р Интересуют 2 радиоэлемента

    Здравствуйте, после грозы сгорел модуль ввода вывода МК110-220.4К.4Р. При вскрытии обнаружилось что катушка индуктивности L1 и терморезистор выгорели RK1. Может кто сталкивался? Какая там катушка и какое термосопротивление? Номиналы? Спасибо тем кто откликнется.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Не термистор, а варистор, 7N431K вроде. Катушки овеновские, в продаже нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Дроссель в обрыве? Если не оборван, то на работу не повлияет. Если варистор, то пока просто выкусить. Если термистор, заменить на любой, выпаять из какого-либо блока питания. Или резистор 10 Ом 2 Вт. Но больше похоже на термистор, шершавый. Варисторы обычно гладкие, блестящие. Да и обозначаются обычно VR. Варистор, похоже, должен был стоять возле дросселя, обозначен RU1.
    Прозвонить TOP и выпрямитель на КЗ. Первое включение лучше через лампу накаливания 60 Вт 230 В.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 14.04.2019 в 08:28.

  4. #4

    По умолчанию

    Хоть и другой модуль, но детали практически те же.
    Термистор.jpg
    Плата.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы

Похожие темы

  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  3. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •