    По умолчанию СПК110 слетело ПО, как перезалить

    Слетело ПО на СПК 110 светится черный экран "нет загрузочного....", но есть еще несколько таких же панелей с одинаковой прошивкой, я выгрузил из соседней панели ПО, но немогу залить в эту, не хватает библиотек, установил уже все какие нашел, где взять остальные, или как еще можно эти ошибки обойти.


    ошибки_SPK_110.png
    ошибки_SPK_110_2.png
    spc_201501120_Arhive.projectarchive

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    1. Установите архив репозитория (ссылка в подписи) или нажмите кнопку Download missing libraries (на вашем втором скриншоте она справа вверху).
    2. Установите библиотеку Modbus (версию 3.2.0 сходу не удается найти, но 3.3.0 тоже должна подойти):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library

  3. #3

    По умолчанию

    Обновил библиотеки вот что получилось, осталось две ошибки

    ошибки_SPK_110_3.png

    spc_20160704_4_arhive.projectarchive

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    SPK_Tools_1.0.1 все ошибки пропали

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    SPK_Tools_1.0.1 все ошибки пропали
    подскажите где скачать?

    у мня установлено SPK_Tools_1.3.12
    Последний раз редактировалось Aleksm7; 14.04.2019 в 19:20.

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Так и есть только надо еще вход EN убрать

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Достаточно изменить имя ФБ - посмотрите, как он называется в вашей версии библиотеки.
    Скорее всего, просто Buzzer (вместо Buzzer_SPK1xx).
    я не понимаю что надо сделать
    где изменить имя?

    ошибки_SPK_110_4.png

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    На вашем скрине - четвертая строка в объявлении переменных.

    Поменяйте Buzzer: Buzzer_SPK1xx; на fbBuzzer: BUZZER;
    В коде, в строке 11 соответственно придется заменить Buzzer на fbBuzzer

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Так и есть только надо еще вход EN убрать
    вот так?
    ошибки_SPK_110_6.png
    Последний раз редактировалось Aleksm7; 14.04.2019 в 20:42.

Похожие темы

  1. СПК110 + термостат(RS-485)
    от barsik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 07:31
  2. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  3. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  4. СПК110 - кто пробовал?
    от vladimir_prg в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:32
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 12:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •