    Не нашел куда правильно, поэтому решил кинуть сюда.
    Как сказано в описании последнего доступного релиза:Устранены следующие замечания:
    Ошибка компиляции ранее созданного проекта. Отображается сообщение: "Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта...".
    Так вот НИФИГА!
    При попытке работы с сетевыми переменными именно это и выскакивает(((((
    Скрин и проект во вложении
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Вы особо и не переживайте на счет сетевых переменных, все равно в этом проекте они не будут правильно работать.
    Т.к. регистры в слейвах Слот 1 и Слот 2 физически находятся одной и той же памяти, то регистры 512 -520 из первого слейва будут переписывать регистры 512-520 во втором. И наоборот регистры 512 -520 из второго слейва будут переписывать регистры 512-520 в первом
    Захват-1.png Захват-2.png

    ЗЫ.
    Полагаю, что бяка "Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта..." вылазит из-за того, что типы переменных в регистрах 514-520 в слейвах не совпадают - в слейве слот 1 в них с плавающей запятой, а в слейве слот 2 - целочисленные значения
    Последний раз редактировалось petera; 15.04.2019 в 20:19.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.05.2015
    Адрес
    Владимирская обл.
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Блин.
    Было это уже.
    Я же эту тему с адресацией и поднимал. Но уже и подзабыл об этой особенности (((
    Бяка вылазит((( Но вместо такой бяки, могли бы и сообщение об ошибке адресации сделать что-ли ?
    И вообще, ИМХО, выделить второй микро объем памяти на отдельный набор переменных для второго слота не является такой уж огромной проблемой... если только в маркетинговом плане...