Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
А расходомер ВЗЛЁТ ЭМ, марку не помню, но без МОДБАСА, только 4..20мА.
Добрый день. Вообще то у Взлёта обычно есть второй ИМПУЛЬСНЫЙ выход. Он настраивается на количество литров на импульс.
Единственная загвоздка - выход на 5 вольт под ТТЛ логику. Нужно ставить оптопару, если используете стандартный 24В дискрет.
И если Вам нужен именно объём, то точнее будет с импульсным выходом. Перерасчёт с расхода в литры даёт большую погрешность, особенно при неравномерном потоке.
Но это уже на Ваш выбор.
С уважением.