    Цитата Сообщение от OverGrow Посмотреть сообщение
    Обнаружил что у MasterScada 4D нет такой функции "Распаковка 32бит_ значения".
    Вам не надо ничего изобретать со стороны СКАДЫ
    Упаковываете в ПЛК все биты в переменные DWORD, которые помещаете в конфигурации слейва ПЛК как модули 4byte

    В ПЛК ОВЕН в слейве области данных для бит(0х, 1х) и регистров(3х, 4х) совпадают

    Т.е. со стороны СКАДЫ всегда можно читать любые разряды регистров, например 4byte, как отдельные биты 0х или 1х и не нужно прибегать к каким-либо "Распаковка 32бит_ значения".

    Если в слейве поместить подряд 20 модулей 4byte, то со стороны СКАДЫ можно читать разряды этих регистров как непрерывную область 0х000..0х639
    Последний раз редактировалось petera; 18.04.2019 в 12:53.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Передача информации на верхний уровень
    от RomanGx48 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 12:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 17:45
  3. ModbusTCP выход на верхний уровень
    от Владиславыч в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 16:15
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 15:27
  5. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 18:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •