    Здравствуйте, нужно настроить отображение расхода пара от сужающего устройства (датчик метран100), ввел настройки, максимальный расход 3т/ч.
    Настройки ввел следующие:
    7000 - CFG.1/00.1.3
    0100 - 3.000
    0200 - 1300
    0300 - 197
    0400 - 1.300
    Произвел калибровку канала измерения расхода на 2 точки 4-20мА. (расстроили и прибор показывал полную ерунду не зависящую от входного сигнала). При 20мА теперь показывает чуть больше 1т/ч.
    Подскажите он вообще может работать только по 1 датчику расхода (без датчиков давления/температуры)? как настроить чтобы при 20мА показывал 3т/ч?

  2. #2

    По умолчанию

    ввёл
    0200 - 0
    0300 - 0
    0400 - 0
    температурный датчик откалибровал на перемычку, при 20мА кажет 3,0 т/ч
    может я чего не так сделал?
    Последний раз редактировалось Sibiryak22rus; 18.04.2019 в 05:45.

  3. #3

    По умолчанию

    При измерении объема пара, кроме перепада давления, необходимо корректировать показания по давлению и температуре. Одного перепада достаточно только для жидкости

Похожие темы

  1. Помощь в настройке мсд 200 и трм 202
    от hot-system в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 11:35
  2. Помощь в настройке ТРМ101.
    от teafighter в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 13:55
  3. Нужна помощь в настройке ТРМ138Р
    от Олег704 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 21:57
  5. Помощь в настройке 2ТРМ1
    от mestny в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 20:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •