  1. #1

    По умолчанию МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485

    Собрал сеть RS-485, мастер - панель оператора DOP-107EG, в сети МК110-224.8Д.4Р и частотный преобразователь.
    Частотный преобразователь управляется с панели (пуск/стоп, изменение частоты).
    Модуль ввода/вывода охотно, без проблем читается - регистр входов 0х33 правильно отображает состояние входов, регистр выходов 0х32 правильно отображает состояние выходов (для проверки для выходов была объявлена прямая логика; выходы переключались изменением состояния входов, на экране панели оператора наблюдалось соответствующее изменение значения регистра 0х32).

    Изменить выход по RS-485 никак не удаётся.
    Запись в регистр 0х32 не удаётся, ошибка сети error06.
    Также (та же ошибка) не получилось выполнить запись в регистры 0х00, 0х01, 0х02 и 0х03.
    Выходы настроены на управление по RS-485, используется протокол Modbus RTU, формат 8E1 (8 бит, чётность, 1 стоповый).

    В чём может быть проблема, разрешима ли она?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dias2004 Посмотреть сообщение
    Собрал сеть RS-485, мастер - панель оператора DOP-107EG, в сети МК110-224.8Д.4Р и частотный преобразователь.
    Частотный преобразователь управляется с панели (пуск/стоп, изменение частоты).
    Модуль ввода/вывода охотно, без проблем читается - регистр входов 0х33 правильно отображает состояние входов, регистр выходов 0х32 правильно отображает состояние выходов (для проверки для выходов была объявлена прямая логика; выходы переключались изменением состояния входов, на экране панели оператора наблюдалось соответствующее изменение значения регистра 0х32).

    Изменить выход по RS-485 никак не удаётся.
    Запись в регистр 0х32 не удаётся, ошибка сети error06.
    Также (та же ошибка) не получилось выполнить запись в регистры 0х00, 0х01, 0х02 и 0х03.
    Выходы настроены на управление по RS-485, используется протокол Modbus RTU, формат 8E1 (8 бит, чётность, 1 стоповый).

    В чём может быть проблема, разрешима ли она?
    Ошибка связана с тем, что в модулях ОВЕН для записи ОДНОГО регистра, нужна функция не 06, а 16(0х10) которая предназначена для записи НЕСКОЛЬКИХ регистров.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    А есть ли выход? Можно ли скрестить оборудование в одной сети?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Тут я Вам не советчик, с панелями DOP не работал

    Как решается эта проблема при использовании панелей ОВЕН

    а) для СП270 или СП3хх - использовать макрос на Си с использованием низкоуровневого программирования СОМ порта (формирование всего пакета команды 0х10)

    б) для сп3хх принудительно включить использовать команды 0х10 (нужно в бит регистра PFW36.2 записать 1)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Овен ПЛК100 & Delta CP
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 16:03
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 16:27
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:56
  4. Подключение МК110-8Д.4р к панели Delta Dop-AE
    от Felikcs в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:56
  5. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •