    По умолчанию

    Добрый вечер. днем не успел.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    1. Почему источник задания опорной частоты с потенциометра не устраивает.
    Очень удобно, для оперативного управления.Я всегда его назначаю.
    Я пробовал тоже,задать частоту с потенциометра. Так конечно намного удобнее. Но , после пуска насоса, движок уходить на повышенные обороты, на потенциометр не реагирует.а вот если отключить ПИД регулирование,частота поддерживается по заданию.
    Да. а вот и ответ .спасибо
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    2. Вы создаете сигнал обратной связи, при отладке?
    Если его нет или он не правильный, то ПЧ будет работать на максимальной частоте.
    в руководстве есть вот такие интересные места. Которых понимать может наверное только тот кто его написал. Например вот скрин двух страниц. первая страница Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный4.png 
Просмотров:	276 
Размер:	199.7 Кб 
ID:	42401ссылается на вторую. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный5.png 
Просмотров:	247 
Размер:	225.0 Кб 
ID:	42402я не смог это понять. но вы то поймете наверное. помогите как в группе 6.03 можно поставить значение обратной связи. там можно только на обратный связь переключить, а вот значение -как?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что вы имели в виду. В данном случае правильно - отрицательная.
    Положительная, это если при увеличении оборотов параметр уменьшается. Например, уровень при откачивающем насосе.
    Кстати, а ТС упоминал, что у него там насос качает?
    Может быть, он пытается использовать режим поддержания давления для циркуляционного насоса? Тогда затея изначально провальная.
    Почему провальная?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. днем не успел.

    Я пробовал тоже,задать частоту с потенциометра. Так конечно намного удобнее. Но , после пуска насоса, движок уходить на повышенные обороты, на потенциометр не реагирует.а вот если отключить ПИД регулирование,частота поддерживается по заданию.
    Да. а вот и ответ .спасибо

    в руководстве есть вот такие интересные места. Которых понимать может наверное только тот кто его написал. Например вот скрин двух страниц. первая страница Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный4.png 
Просмотров:	276 
Размер:	199.7 Кб 
ID:	42401ссылается на вторую. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный5.png 
Просмотров:	247 
Размер:	225.0 Кб 
ID:	42402я не смог это понять. но вы то поймете наверное. помогите как в группе 6.03 можно поставить значение обратной связи. там можно только на обратный связь переключить, а вот значение -как?
    Что такое "поставить значение обратной связи"?
    Обратная связь это сигнал с датчика и его не надо никуда ставить.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Что такое "поставить значение обратной связи"?
    Обратная связь это сигнал с датчика и его не надо никуда ставить.
    если я не правильно употребил это слово.не моя вина, это я в руководстве прочел. скрин выше значение F0.07
    а все таки я завтра настрою частотник. вечером отчитаюсь тут.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Почему провальная?
    Есть у нас пара котельных на обслуживании, спроектированных таким образом.
    Начало отопительного сезона. Запускается контур отопления. Циркуляционные насосы, 3 в каскаде, работают в режиме поддержания давления. С прогревом сети растёт давление вследствие расширения. Сеть довольно протяжённая. В результате насосы поочерёдно останавливаются, остаётся один, работающий от частотника. Обратка не прогревается из-за недостаточной циркуляции. Организация, построившая котельную, решила проблему установкой сбросного клапана по реле давления. Благо, проектом был предусмотрен накопительный бак, куда и производится сброс давления.
    На другой котельной с такой же схемой проблему частично решили установкой трёх мембранных баков по 1,5 куба. Но с прогревом сети при похолодании давление всё равно подрастает и обороты насосов падают. При потеплении температура и давление падают, и клапан подпитки поднимает давление до номинального. При очередном похолодании всё повторяется.
    Слесарь регулярно ходит и сбрасывает давление в дренаж.

  6. #26

    По умолчанию

    Все очень индивидуально, я думаю. Отопление это вообще отдельная история наверно.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Под установкой опорной частоты я имел ввиду задание ПИД регулятора.
    У Вас на максимальной частоте мотор работает, т.к. не видит изменений на входе обратной связи.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faizin Посмотреть сообщение
    если я не правильно употребил это слово.не моя вина, это я в руководстве прочел. скрин выше значение F0.07
    а все таки я завтра настрою частотник. вечером отчитаюсь тут.
    lara197a имел ввиду калибратор токового сигнала, к примеру рзу-420, причем здесь руководство.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Все очень индивидуально, я думаю. Отопление это вообще отдельная история наверно.
    А где ещё применяются циркуляционные насосы?

  10. #30

    По умолчанию

    я не думал , что дождусь столько советов и подсказок. спасибо всем. кажется я готов ринуться в бой с этим частотником.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. плк 100 и частотный преобразователь от вебер
    от Rusilius в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 13:45
  3. Частотный преобразователь
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 22:32
  4. частотный преобразователь
    от Слава К в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 11:57
  5. плк и частотный преобразователь
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •