    Добрый день!

    на приборе ТРМ251-Щ1.ТРР термопара ДТПN275-0918 отработала своё и благополучно перегорела.
    купил новую такую же ТП, подключил но показания температуры некорректны-
    в комнате 15 градусов- показания примерно 3, в горячей воде 90 градусов - показывает ок. 70...
    настройки не менял, проверял- они остались старые, настройки выхода под термопару N.

    какие могут быть причины некорректных показаний? какие решения есть?

    спасайте
    Последний раз редактировалось евген 12; 23.04.2019 в 14:08.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. При всём уважении, как термопара, рассчитанная на 1200 градусов может ПЕРЕГОРЕТЬ при комнатной температуре?
    Скорее всего у Вас что то не то, либо с подсоединением, либо с ТРМ. Саму ТРМ просто проверить, подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100, должно показывать 0 градусов.
    Саму термопару проверяли? Хотя би чисто сопротивлёметром на разрыв?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евген 12 Посмотреть сообщение
    какие решения есть?
    наклон и сдивг стр.78 раздел E2
    Последний раз редактировалось capzap; 23.04.2019 в 15:25.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемый, capzap, т.е. Вы намекаете, что новая ТП просто показывает температуру со сдвигом , скажем, в 20 градусов? такое бывает? вроде все ТП тарированы должны быть?
    а как можно выяснить это "сдвиг" или "наклон" характеристики без 2-ой, контрольной термопары? такое возможно?

    просто удивительно это: 2 тарированные термопары, могут показывать разные значения????

  5. #5

    По умолчанию

    maximov2009, день добрый!
    ситуация такая- НОВАЯ ТП показывает неверные показания "в комнате 15 градусов- а показания примерно 3 град., в горячей воде 90 градусов - показывает ок. 70...", старая сгорела, настройки прибора не менял, новая ТП вроде должна быть тарирована...
    думал- меняешь старую ТП на новую такую же и спокойно дальше работаешь...


    "подсоединив резистор в 100 Ом и установив в настройках например Pt100"
    я с эл-вом враг скорее, чем друг, думал простое решение проблемы есть(настройки там подкорректировать или еще что...) ?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евген 12 Посмотреть сообщение
    Уважаемый, capzap, т.е. Вы намекаете, что новая ТП просто показывает температуру со сдвигом , скажем, в 20 градусов? такое бывает? вроде все ТП тарированы должны быть?
    а как можно выяснить это "сдвиг" или "наклон" характеристики без 2-ой, контрольной термопары? такое возможно?

    просто удивительно это: 2 тарированные термопары, могут показывать разные значения????
    я в екселе построил диаграмму из Ваших данных, можно добавить еще колонку с формулами, где умножая на коэффициенты можно подогнать под эталон текущий датчик, а полученные результаты занести в прибор

    И да, не сдвиг а наклон дает расхождение в 20 градусов в большей степени
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    а точно проблема в этом? ? ?
    там в разделе Е2 надпись такая угрожающая-
    ВНИМАНИЕ! Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (in.SH = 000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора ТРМ251 и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами!

  8. #8

    По умолчанию

    просто с первой ТП таких проблем не было, я в настройках выставил тип ТП и сразу корректные темпр. данные отразились...

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну тогда остается проверять, как выше писалось
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. ТРМ 251 не видит термопару.
    от Сергей Климов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 20:13
  2. термопару подскажите.
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 12:28
  3. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44
  4. помогите подобрать термопару
    от ALEX@nder в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 16:48
  5. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •