    Доброго дня, вопрос такой. Есть котел, у него есть горелка модулируемая, если я правильно понимаю то там стоит сервопривод. Сервопривода управляются если не ошибаюсь ШИМ (PWM) импульсным сигналом. На модели КТР-121.01 котловой регулятор есть специальный выход (судя по схеме подключения DO3 DO4 - модуляция горелки) . Прошу помочь в понимании каким образом КТР будет управлять сервоприводом, ведь DO это обычные дискретные выходы , реле грубо говоря. Импульсный сигнал они как мне кажется сделать не могут. спасибо всем большое за разъяснения.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если дискретный выход сработает на какое то время, затем выключится - это и есть импульс. За это время сервопривод и провернётся в нужную сторону. Регулировка ширины импульса и частота их следования и есть ШИМ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю вас, все коротко и понятно.

  4. #4

    По умолчанию

    тогда еще одно уточнение, например из позиции 0 я открывают дискретный выход допустим на 2 секунды, и сервопривод поворачивается допустим до упора, а теперь надо в обратную сторону, то тогда как? я опять открываю дискретный выход на меньшее время? или есть еще какие то хитрости?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Для этого и используют 2 дискретных выхода контроллера. 1 выход работает на открывание, 2 на закрывание.
    Главное чтобы они не включились одновременно, но за этим уже следит программа.
    Посмотрите ТРМ 212, там подробнее расписано управление подобными клапанами. Тот же принцип что и управление МЭО или электроприводом пропорциональных клапанов, с перекидным 3 проводным управлением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Регулировка ширины импульса и частота их следования и есть ШИМ.
    Это неправда.

    Brandon_heat_dre, почему Вы тему назвали "ТРМ управление модулируемой горелкой", а спрашиваете про КТР?
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:04.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7

    По умолчанию

    прошу прощения, это ошибка, тему надо переименовать. А можно ли вот эту систему , как она называется правильно "более" "менее" для дискретного управления горелкой реализовать на классическом плк? выходы дискретные есть. может у кого то есть кусок кода с такой функцией?

  8. #8

    По умолчанию

    Для реализации этого для ПЛК ничего не надо выдумывать у всех есть стандартный функционал ПИД + PWM , но даже если вам надо руками, то разнообразие ПЛК не оставляет возможности вам помочь без уточнения.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    горелка модулируемая, если я правильно понимаю то там стоит сервопривод. Сервопривода управляются если не ошибаюсь ШИМ (PWM)
    Обычно там не ШИМ, а трёхпозиционное импульсное управление.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:03.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10

    По умолчанию

    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17728&page=9
    Тут тему можно почитать. Многие вещи подняты хорошо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление газовой горелкой НР72
    от Sever8606 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 11:55
  2. Управление горелкой
    от polkor1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 12:00
  3. плк154- управление горелкой
    от mixasik1984 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 00:24
  4. регулирование 2-х ступенчатой горелкой
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:13
  5. тпм32-щ4 может управлять горелкой
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •