    Добрый день

    запрограммировали панель СП307. Панель подключена по modbus TCP к контроллеру Schneider Electric.
    У нас возникла такая проблема.
    Периодически панель зависает - сенсорные кнопки не реагируют, лампочки на интерфейсе Ethernet постоянно горят(не моргают), все переменные на мнемосхеме застывают и не показывают актуальных значений.
    Приходится перезагружать панель(отключать-включать питание панели)
    частота зависания панели разная, иногда через 2 часа, иногда через 20 часов.


    Подскажите в чем может быть проблема.
    Во вложении проект панели.
    Вложения Вложения

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    У меня три контроллера, с которыми панель обменивается информацией.
    Поставил Ваши настройки во всех трех устройствах, данные на панели отражаются быстро и корректно, Но панель очень медленно открывает и закрывает дополнительные экраны и экран клавиатуры ввода данных. примерно 60 секунд жду.

    уменьшил таймаут, с 15 000 мсек до 2 000 мсек. С такими настройками время ожидания открытия экрана уменьшилось до 15-20 секунд

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Похоже на то, что на доп. экранах какие-то проблемы с настройками элементов (отсутствующие адреса регистров и т.п.).
    Посмотрите регистры ошибок: на моем скрине внизу видно галочку Экспорт статуса связи.

  5. #5

    По умолчанию

    у меня из трех модбас устройств, сейчас активно только одно модбас устройство, из-за этого может зависать?

    и еще есть много элементов, например трубы, по умолчанию к каждому элементу прикреплено несуществующее устройство
    Порт=PLC порт
    Вирт.ст.=0
    Адрес=1
    Регистр=0х-0
    эта адресация может повлиять на работу панели?

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    удалил несуществующие устройства, поставил Ваши настройки - экраны открываются мгновенно.
    теперь пару дней понаблюдаю - зависнет панель или нет

Похожие темы

  1. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  4. Зависает СПК
    от Vadimko1988 в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 15:24
  5. OPM v1.2 зависает.
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •