у неё какое то не фиксированное значение она постоянно меняется почему то, а вот пропорциональная и интегральная (регистры 166 и 168) так до 9:40 и не сбрасывались в ноль, 166 регистр постоянно равен 15
у неё какое то не фиксированное значение она постоянно меняется почему то, а вот пропорциональная и интегральная (регистры 166 и 168) так до 9:40 и не сбрасывались в ноль, 166 регистр постоянно равен 15
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Все верно. Она постоянно меняется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Интегральные и пропорциональные визуально в скаде были сброшены в ноль. Пид не работал. Отопление сильно просело. Около 13 часов я вводил параметры пид. по двум контурам отопления и и контуру гвс. Все было в 0.
Пообщался с коллегой он говорит что на втором объекте где такая же ситуация возникала 2 раза вроде всетаки сам плк виноват. Там плк управляет еще тремя частотниками Vacon. Когда к частотникам нет запроса от мастера они инициализируют ошибку по связи и выдают информацию на свои панельки. Дак там объект падает в таком виде - в скаде также все уходит в 0 и еще к тому же плк по rs 485 прекращает опрос частотников. Как то так.