    По умолчанию Non-target + MKON + СИ30

    Добрый день.

    Собрали следующую конфигурацию:
    Виртуальный контролер Non-Target на сервере, ethernet до MKON до СИ-30 по Modbus. Подключены два устройства СИ-30. Запускаем эмулятор EmulatorPLClib, загружаем проект - связь с устройствами всегда TRUE (даже когда питание не подается на устройства, но это ладно). Данные с устройства запрашиваются и отправляются исправно.
    connect-true.png

    Но иногда одно устройство может просто отвалиться, при том связь Становится FALSE, опрос устройства невозможен. После перезапуска EmulatorPLClib, связь снова TRUE. В логе EnlogicEmulator нет никаких ошибок. Один раз замечал, что останавливается отсчет времени, связь - TRUE, но СИ-30 не реагирует на входные сигналы.
    connect-false.png

    Иногда EmulatorPLClib просто прекращает работу.

    Emulator Error.png
    Подскажите пожалуйста, как избежать подобных отвалов. Т.к. из-за этого БД пишется некорректно, да и FBD-дерево не выполняется должным образом.

    P.S. Писал в Суппорт, но там не ответили. Может тут увидят. Спасибо
    Последний раз редактировалось akoshcheev; 27.07.2023 в 06:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Так как опрос ведется через МКОН, то параметр "Связь" тут показывает связь с МКОН, а не с СИ30. Этим также объясняется, что связь всегда True. Так как с МКОН вы, видимо, питание не снимаете.

    Но иногда одно устройство может просто отвалиться, при том связь Становится FALSE, опрос устройства невозможен
    Проверяли ли вы актуальность данных на том узле где связь True в этот момент? Вполне возможно, что 1-й СИ30 тоже не опрашивается.
    Для работы с МКОН попробуйте поставить галочку напротив параметра "Освобождать порт" в протоколе Modbus и загрузить новую конфигурацию в ПЛК.
    1.png

    Иногда EmulatorPLClib просто прекращает работу
    Какая версия ТМЛ у вас? Для постоянной работы лучше использовать None-target, настроенный как служба (запуск от администратора).
    2.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Так как опрос ведется через МКОН, то параметр "Связь" тут показывает связь с МКОН, а не с СИ30. Этим также объясняется, что связь всегда True. Так как с МКОН вы, видимо, питание не снимаете.



    Проверяли ли вы актуальность данных на том узле где связь True в этот момент? Вполне возможно, что 1-й СИ30 тоже не опрашивается.
    Для работы с МКОН попробуйте поставить галочку напротив параметра "Освобождать порт" в протоколе Modbus и загрузить новую конфигурацию в ПЛК.
    1.png
    Проверил - тот СИ30, который остается TRUE отправляет актуальные данные и принимает и обрабатывает входящие сигналы, даже если его "Брат" имеет связь FALSE. и Вы правы, с MKOH питание не снимаю.
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Какая версия ТМЛ у вас? Для постоянной работы лучше использовать None-target, настроенный как служба (запуск от администратора).
    2.png
    ТМЛ == Телемаханика Лайт? если да - то последняя, на сколько я знаю. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть - не могу найти. Контроллер - None_target, если Вы об этом. Запустил как службу, посмотрим как будет работать.
    Последний раз редактировалось akoshcheev; 02.08.2023 в 09:59.

  4. #4

    По умолчанию

    Проверил - тот СИ30, который остается TRUE отправляет актуальные данные и принимает и обрабатывает входящие сигналы, даже если его "Брат" имеет связь FALSE
    Поставьте галочку "Освобождать порт" в протоколе Modbus и загрузите новую конфигурацию в None-target (если запущен как служба, то после загрузки службу нужно запустить. Название службы EnlogicSoftPLC)

    где посмотреть - не могу найти
    2.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Поставьте галочку "Освобождать порт" в протоколе Modbus и загрузите новую конфигурацию в None-target (если запущен как служба, то после загрузки службу нужно запустить. Название службы EnlogicSoftPLC)


    2.png
    Добрый день.
    Качал отсюда https://owen.ru/product/scada_sistem...cumentation_po , тут последняя версия - 2021.09.15. Ею и пользуемся.
    Сделал как Вы сказали: порт освободил, службу установил и запустил, контроллер - None_target.
    Но теперь не получается загрузить конфигурацию данного проекта в контроллер.
    save12.png
    save13.png

    Теперь не удается даже выгрузить конфигурацию через EmulatorPLClib, как это делал ранее.
    Последний раз редактировалось akoshcheev; 03.08.2023 в 07:35.

Похожие темы

  1. Телемеханика Лайт + MKON + СИ30
    от Zhenka в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 16:08
  2. target 3.18
    от Allexan в разделе Мх210
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2021, 12:12
  3. Target for *nix
    от Smith2007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 13:38
  4. Target
    от Stalkergeo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 13:05
  5. target 2.03
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 05:38

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •