Тема: МУ110-32Р

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.06.2019
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    1

    По умолчанию МУ110-32Р

    Приветствую всех гуру.
    Есть ПЛК-110, и МУ-110-32Р
    Настроил адрес, в CoDeSys в конфигурации ПЛК добавляю Universan Modbus Device После чего добавляю 4 штуки 8bit output module. В первом регистр 0, во втором 8, в третьем 16, в четвёртом 24.
    Делаю простую программку для проверки. Суть проблемы в том, что если я прошу включить порты с 1го по 8ой, всё в порядке, но если я прошу включить к примеру порт 9, или 16 или 24, то сначала щёлкает порт 1, на долю секунды, а потом включается указаный. Уже и адреса менял, и количество стоп бит на 2 поставил, и скорость менял, ничего не помогает.

    В наличии есть ещё модуль МУ110-224.16р И у него подобной проблемы не существует.

    Спасайте товарищи...

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего регистры не правильно проадресованы. Если мигает, явный признак того, что сначала по циклу пишет TRUE, а затем сбрасывает. Оно же последовательно опрашивает, вот и результат.
    Сам использую Register Output Module с функцией 0х10 и пишу туда 1000, когда нужно чтоб замкнулось. Адреса всех выходов расписано в документации
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:47
  4. МУ110-32Р
    от Qween в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:29
  5. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •