  1. #1

    По умолчанию Управление нагревателем через дискретный выход.

    Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?
    Тогда наверно надо 5-ой модификации с транзисторными выходами + ТТР! ПИД-регулятор есть в ОЛ, делаете, ищете макрос ШИМ и всё! В ПР114 есть модификация с транзисторными выходами и встроенная ШИМ!
    Если не нужна большая точность, есть макрос гистерезиса!

    Макрос гистерезиса_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2019 в 17:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?
    Это зависит от инерционности вашей системы . Можно попробовать поставить период 100сек , а далее изменяя длину импульса регулировать нагрев ...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. у 114 нет входа для аналогового датчика по сопротивлению. только по напряжению и току.

  5. #5

    По умолчанию

    Скиньте пример кто нить пид и шим управление нагревателем. Буду благодарен.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. ПИД регулятор есть в стандартной библиотеке элементов. ШИМ в онлайн библиотеке. Зайдите через первый пункт меню и менеджер компонентов.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Да я знаю где они стоят. Просто пример работы нужен. Немного нехватает так сказать..)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Да я знаю где они стоят. Просто пример работы нужен. Немного нехватает так сказать..)
    В описании к макросу GEN_PWM группа "Генераторы" Рис.3 Пример работы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    А все уже. Отработал на месте. Хорошо когда на руках есть все вещи.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход.
    Поделюсь своим опытом ))

    Пока ставлю ПР200-2. (т.к. сразу купил с десяток), сейчас буду уже покупать пятую модификацию с транзисторными выходами, но схему оставлю прежнюю, ибо доказала эффективность ))

    У меня стоят нагреватели (своего производства), которые работают через ТТР, который управляется сейчас с дискретного выхода.

    Температура требуется на выходе 160 градусов. Я делаю нагреватели с небольшой мощностью (300 - 400 Вт) и ставлю следующую схему управления - см. схему. В итоге до 150 градусов нагрев идет непрерывный, а потом с циклом 1 минута нагреватель вкл/выкл, пока не достигнет нужной температуры. В результате у меня получается фактический коридор колебания температуры 156 - 164 градуса.

    Просто нагреватели по габаритам и площади у меня почти всегда разные (специфика производства), и каждый раз рассчитывать коэффициенты ПИД затруднительно. А данная схема работает надежно.температура регулирование.JPG

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  2. Управление двухфазным нагревателем.
    от Shpin в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 12:59
  3. Управление нагревателем, CodeSys, АЦП
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 17:26
  4. дискретный выход от аналогово сигнала
    от evgeha в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 18:51
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •