Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Найти правильное решение по обнулению счетчика на МК110

  1. #1

    По умолчанию Найти правильное решение по обнулению счетчика на МК110

    Всем добрый день.
    Подскажите лучшие решение на языке OWEN Logic (ПР200) обнуления счетчика (например вход 1) на МК110-220.4ДН.4Р .
    Корявое решение обнуление счетчика 1 раз за 60 сек предлагаю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Test2.owl (86.1 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось AVA_Kursk; 01.05.2019 в 11:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVA_Kursk Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Подскажите лучшие решение на языке OWEN Logic (ПР200) обнуления счетчика (например вход 1) на МК110-220.4ДН.4Р .
    Корявое решение обнуление счетчика 1 раз за 60 сек предлагаю.
    Решение есть в примере к шаблонам сетевых устройств, в прикрепленной теме на первой странице.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    То есть последовательная запись 2 чисел (а не одного числа 0) это единственное решение. ясно (
    СПС большое.

Похожие темы

  1. Правильное подключение НПТ-1
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 16:33
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 12:14
  3. помогите найти решение с УКТ38
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 22:43
  4. неудачное решение
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 09:12