Тема: МВ210-204 - помогите настроить MasterOPC

  1. #1

    По умолчанию МВ210-204 - помогите настроить MasterOPC

    Добрый день! первый раз работаю с подобными модулями и прошу помощи разобраться.
    посмотрите снимки настроек и подскажите где и что не верно.Настройка узла.jpgНастройка устройства.jpgНастройка тега.jpgРезультаты опросов.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    поставьте тип данных int32 , т.к. у модуля 20 входов они не умещаются в один регистр

  3. #3

    По умолчанию

    Артем, спасибо!
    все крайне просто и теперь работает
    меня сбил с толку тот момент что в документации указано формат данных "Unsigned 8" то есть один байт ....

  4. #4

    По умолчанию

    Артём! я полный новичёк У меня задача получить и где-то копить данные с входов.
    Потом раз в час (можно чаще или реже) считывать их в формате CSV или XML или еще каком нибудь, чтобы потом подгружать в 1С7.7

    В 1С7.7 я специалист, а область промышленной электроники только еще осваиваю.
    Правильно ли я понимаю что MasterOPC данные не хранит, а работает просто как обеспечивает связь?
    Что мне еще нужно для решения задачи? MasterScada? или есть более легкие варианты?

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. Помогите настроить трм 212
    от Ярославв в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 09:19
  3. ПМ 210 помогите настроить
    от sherbek1989 в разделе ПМ210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:30
  4. трм-212 помогите настроить
    от сергей1573980 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:29
  5. Помогите настроить ПЧВ!
    от xaccat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •