Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР110. Исполнение программы не соответствует работе в эмуляторе.

  1. #1

    По умолчанию ПР110. Исполнение программы не соответствует работе в эмуляторе.

    Добрый день!
    Собрали машину для закалки валов. Управление машиной предусмострел двумя реле ПР110. На эмуляторе все работает, как требуется. В действительности происходит следующее. При нажатии кнопки пульта, например зажим заготовки. Загорается лампа сигнализирующая о наличие сигнала на входе, но выход не активируется или активируется с большой задержкой. Причем время выдержки каждый раз разное. Даже те выходы которые активируюся без дополнительных условий (есть сигнал на входе - значит есть на выходе), задержка или отсутсвие включени присутствуют. Что я не так сделал?.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Вопрос у тебя реле включаются с задержкой ???????????????????
    Или же технологическое оборудование скорей всего гидравлическое ??????????

  3. #3

    По умолчанию

    Выходы на реле - Q1, Q2 и т.д. Самое интересное что, сейчас вовсе перестали включаться. Напряжение на входах в пределах нормы = 25V.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ViktorS Посмотреть сообщение
    Выходы на реле - Q1, Q2 и т.д. Самое интересное что, сейчас вовсе перестали включаться. Напряжение на входах в пределах нормы = 25V.
    Может быть они залипли ??????
    Ты определяешь что они включены каким образом ????????
    Реле у тебя сейчас на столе или подключены к технологическому оборудованию .

    Я допустим прежде чем ставить реле на технологическое оборудование
    проверяю все на стенде .
    У тебя нет в проекте не каких таймеров и т.д . И не откуда браться задержки .
    Все молчат потому что не знают твоего технологического процесса
    схема у тебя простая сплошная логика . Тебе бы заснять видео с экрана симуляции .
    и соответственно видео с стенда (смартфона ) если это подтвердится то это БАГ
    и тех поддержка ОВЕН обязательно откликнется .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.05.2019 в 16:25.

  5. #5

    По умолчанию

    Определяю по состоянию лампочки - индикатора состояния выхода и пускателя, который к этому выходу подключен. Реле уже в шкафу. Собирать на столе не стал, казалось что и так все должно работать - машина не сложная. Технологический процесс - зажим отжим заготовки центрами, подача стола индуктора вдоль заготовки, вращения заготовки, управления насосами системы охлаждения и спрейера. Некоторые процессы взаимосвязаны - разрешают или блокируют выполнение смежных. Даже процесс отжатия и зажатия заготовки, выполнение которого завязано только на состояниях кнопки стоп, реле контура безопасности и концевиков перестал работать - такое ощущение что реле зависает, нет систематических симтомов. Каждый раз по разному.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ViktorS Посмотреть сообщение
    Определяю по состоянию лампочки - индикатора состояния выхода и пускателя, который к этому выходу подключен. Реле уже в шкафу. Собирать на столе не стал, казалось что и так все должно работать - машина не сложная. Технологический процесс - зажим отжим заготовки центрами, подача стола индуктора вдоль заготовки, вращения заготовки, управления насосами системы охлаждения и спрейера. Некоторые процессы взаимосвязаны - разрешают или блокируют выполнение смежных. Даже процесс отжатия и зажатия заготовки, выполнение которого завязано только на состояниях кнопки стоп, реле контура безопасности и концевиков перестал работать - такое ощущение что реле зависает, нет систематических симптомов. Каждый раз по разному.
    Тебе я бы посоветовал параллельно создать тестовый проект вход-выход (чтобы не повредить оборудование ) чтобы отбросить
    сомнения неработоспособности аппаратной части или наоборот подтвердить ее .
    Грешить на ОЛ нужно только после того когда на 100% убедишься в работоспособности аппаратной части ( и даже в работоспособности ПР110).

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Возможно реле у вас и включилось, только контакты пригорели и пускатели не включаются. там реле встроенные "дохлые"

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Возможно реле у вас и включилось, только контакты пригорели и пускатели не включаются. там реле встроенные "дохлые"
    А задержка тогда откуда бралась ???????
    Реле дохлые, но пускатель вполне выдерживают ( желательно конечно ставить RC цепочки чтобы хватило надолго 100 Ом и 0.1 мкФ параллельно контактам реле или параллейно катушки) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.05.2019 в 16:56.

  9. #9

    По умолчанию

    Закалка ТВЧ? Далеко сама установка находится, может помехи или еще что. Я бы залил проверочную программу, входы соединил с выходами, и прямо в рабочей обстановке поочередно подал сигналы и проверил срабатывание и задержку, дальше уже по обстоятельствам, в зависимости от результатов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Как подсказывают коллеги выше указывает на прогар контактро ПР. Уверен ток катушки пускателя больше чем может переключать ПР.

Похожие темы

  1. Помогите найти проблему в работе ПР110-24.8Д.4Р
    от tezka в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 17:23
  2. Просьба о помощи в создании программы для ПР110
    от Skylark в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 21:28
  3. ПР110 после перезаливки программы не видит RS-485.
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 12:38
  4. Разная работа программы в эмуляторе и на контроллере
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 11:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •