    По умолчанию ПЛК 160 М. Зависают аналоговые выходы контроллера.

    Доброго времени суток!
    Хочу поделиться своей историей устранения неисправностей, возникающих с ПЛК 160 М. По форуму поискал, похожих тем не нашел.
    Просто оставлю это здесь, может кому пригодится.
    Итак, имеется контроллер ПЛК 160М, управляющий двумя приводами и частотным преобразователем. Итого используется 3 аналоговых выхода. Все три выхода подключены по типу "А" 0-10 В (рисунок В.6 из инструкции). Контроллер работает 24/7, раз в сутки осматривается персоналом.
    И вот, в один из осмотров было замечено, что значение частоты (AO3) на преобразователе не меняется продолжительное время, а приводы (AO1, AO2) закрылись.
    Подключились с ПК по Codesys2.3.
    Программа работает, значения на визуализации и в программе меняются.
    Согласно программы выходы достигают значения AO1-AO2-AO3 0-10-0. Далее должен был бы включится ПЧ (AO3), но он не включается, так как привод (AO2) физически не открылся и соответственно сигнал обратной связи не прошел на ПЛК.
    Но физически ПЧ работает!
    При измерении выходного значения напряжения на выходах ПЛК имеем AO1-AO2-AO3 0-0-4 В. Что в корне не совпадает со значениями в программе.
    Что же делать? конечно перезагрузить ПЛК! но не помогло...
    Тогда порывшись в схемах было установлено, что аналоговые выходы получают питание от блока питания 220/24 В.
    Вот оно! Перезагрузить блок питания!
    Перезагружаем блок питания и.... ничего. Однако, при замерах напряжения выявлено, что все три выхода стали по 0В. Это уже что-то.
    Смотрим схему ЦАП в инструкции и заглядываем под крышку ПЛК и видим, что по сути, физически это отдельные , перпендикулярно установленные платки, которые ( можете поправить, я не электронщик) видимо получают сигналы через оптопару (??) от "основной" платы ПЛК, а питание от БП.
    В итоге помогла следующая комбинация действий:
    1. Отключить питание ПЛК и БП аналоговых выходов.
    2. Включить питание БП.
    3. Включить питание ПЛК.

    После проведенных манипуляций контроллер ожил, значения в программе стали соответствовать значениям на аналоговых выходах ПЛК. приводы стали отрабатывать, появился сигнал обратной связи. Святая перезагрузка!

    Если кто-то сталкивался с подобными проблемами, или есть какое-то решение, возможно программное, было бы интересно ознакомится с ним. Есть подозрение, что это временное решение и рано или поздно ситуация повторится. Пока продолжаем наблюдение.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Сталкивался с подобной проблемой. Как я понял связанно это с перегрузкой плк. и он почему-то подвешивает аналоговые входы/выходы. помогло уменьшение количества прогонов программы в секунду.

  3. #3

    По умолчанию

    В конфиге ПЛК MinCycleLength сколько ставили? У ПЛК160 помню были проблемы если стоит слишком мало, на 1 мс не работал, но на 10 мс уже нормально работал.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы.
    За время наблюдения у ПЛК стали отключаться выходы DO1-DO2, гаснут лампы индикации. После перезагрузки выходы ПЛК включаются на какое-то время, затем отключаются. Возможно, причина в АКБ внутри контроллера. При отключенном внешнем питании вольтметр показывает напряжение на ней 0,2 В. При включенном внешнем питании вольтметр показывает напряжение на ней 2,9 В. Замены пока нет .
    В конфиге ПЛК MinCycleLength уставка была 1 мс. Увеличили до 10 мс и взяли в работу. Посмотрим что из этого получится.
    Последний раз редактировалось Pavel M; 13.06.2019 в 15:17.

Похожие темы

  1. ПЛК 150 - зависают аналоговые входы
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 17:56
  2. плк-150 у-м и аналоговые выходы
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 16:13
  3. плк-150 - аналоговые выходы
    от MasterAndy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 17:35
  4. аналоговые выходы
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:59
  5. Аналоговые выходы
    от Farseer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •