    По умолчанию расчет дозирование каменных материалов

    Здравствуйте всем, есть асфальтный завод где используется плк160 и мв110-1ТД для измерения и вычисления подачи сигнала на открытие пневматических
    цилиндров. Примерно за 7 секунд с бункера засыпается 800кг, можно ли для дозирование использовать ПИД регулятор или есть другие алгоритмы вычисления.

  2. #2

    По умолчанию

    Делается алгоритм наполнения. До какого-то веса удерживается выход открытым. Доспается уже импульсами
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #3

    По умолчанию

    Минимальное время срабатывания реле 300мс ,например наполнили на 80% процентов потом дальше нужно подавать сигнал импульсами до уставки