Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Скорость отклика СП310 + ПЛК150 RS485 плк-мастер

  1. #1

    По умолчанию Скорость отклика СП310 + ПЛК150 RS485 плк-мастер

    Добрый день, какая должна быть нормальная скорость отклика плк при работе по modbus RTU master rs485 57600, опрос на чтение панели 200 - 1000мс, 10 - 20 регистров(не одним пакетом)?

    Реальная реакция выходов плк получается - секунды.

    При увеличении скорости опроса панели перестают адекватно отвечать другие слейвы на 485...

    Перевесить на 232 и разогнать по максимуму?(сп без ethernet)

    Или попробовать читать все регистры сп одним запросом?(не очень хочется делать, нумерацию переделывать, программно биты, флоаты разбирать...)

  2. #2

    По умолчанию

    Сам спросил - сам отвечаю)

    Господа, не делайте панель слейвом!

    Панель мастер на 232 по modbus rtu прекрасно работает!

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    К чему это ? У меня панели всегда слейвы и никогда никаких проблем.
    А по теме - отклик 150-ого миллисекунд 5..7 ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.05.2019 в 18:23.

Похожие темы

  1. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 12:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  4. плк150 скорость выходных сигналов
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:14
  5. скорость аналоговых выходов плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •