Показано с 1 по 9 из 9

Тема: SMS в среде разработки

  1. #1

    По умолчанию SMS в среде разработки

    Такой вопрос - работает ли опция посылки СМС при пробном запуске режима исполнения проекта из среды разработки ? Отправка E-mail идет, однако модем для СМС не определяется.
    Включить в среде исполнения не могу - не разрешают останавливать действующий проект для изменени настроек .
    Модем современный, поэтому есть подозрения что он не совместим с Master Scada.

  2. #2

    По умолчанию

    Как COM порт модем виден?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Как COM порт модем виден?
    Видно СОМ6 в портах и дополнительную сетевую карту в сетевухах. В нас тройках порта я установил 19200 кбит

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Включить в среде исполнения не могу - не разрешают останавливать действующий проект для изменени настроек .
    Не совсем понятна эта часть фразы, но отправка SMS может производится в любом режиме, и отладке и режиме исполннеия, и запуске через vav файл.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не совсем понятна эта часть фразы, но отправка SMS может производится в любом режиме, и отладке и режиме исполннеия, и запуске через vav файл.
    Есть работающая в данный момент система NetPRO, в которую при запуске не устанавливали модем. Сейчас необходимо организовать отправку СМС, для чего нужно инсталлировать модем в систему, изменив настройки каналов вывода, в частности, дать разрешение на отправку СМС и изменить порт модема (по умолчанию там стоит 0, нужно поставить 6). Внести эти изменения, не переходя из режима исполнения в режим разработки, не получается.
    Но нужно проверить, будет ли работать имеющийся модем со Скадой.
    Поэтому - тот же проект запускаю на другой машине из среды разработки, вношу необходимые изменения и запускаю режим исполнения (в отладке). Модем не виден, в смысле , в данных стоит "нет связи", хотя сам по себе модем работает и отправка СМС с него в ручную идет.
    В диспетчере устройств он виден как PC UI Interface (COM6), согласно описанию в его настройках скорость обмена установили 19,2.

  6. #6

    По умолчанию

    Сделайте тестовый проект с одним ФБ, настройте его. Запустите в режим исполнения (ракетой), попробуйте произвести отправку.
    Если не сработает - сформируйте отчет об ошибках и вышлите нам.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Сделайте тестовый проект с одним ФБ, настройте его. Запустите в режим исполнения (ракетой), попробуйте произвести отправку.
    Если не сработает - сформируйте отчет об ошибках и вышлите нам.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    Пока попробую сам разобраться, результат сообщу. Мне важно было узнать, что в режиме отладки нет ограничений по отправке СМС.
    Пока грешу на то, что новые модемы не создают СОМ порт в обычном понимании - потому что в диспетчере задач модему соответствует СОМ6, в панели управления в разделе модем и телефон он сидит на СОМ7, кроме того, создается виртуальная сетевая карта. Если включить на 7 порт, SCADA его видит, в ФБ появляется отметка о том, что связь есть, но сообщения не отправляются.
    Спасибо за ответ, результат своего разбирательства сообщу, ксли не получится ничего - вышлю отчет об ошибках.

  8. #8

    По умолчанию

    Такое может быть. Один из клиентов сталкивался что USB модемы не работали в таком режиме, хотя старые работали нормально.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Такое может быть. Один из клиентов сталкивался что USB модемы не работали в таком режиме, хотя старые работали нормально.
    Так вот, разобрался. Модем Huawei E392, у нас продается как модем МЕГАФОН, залоченный под этого оператора. Блокировка снята, сейчас принимает все сим-карты.
    Это я для того, чтобы было понятно, что применял.
    После установки создает в "Диспетчере устройств" два СОМ порта, один как Application Interface, второй как PC UI Interface, соответственно у меня это были СОМ7 и СОМ8. Кроме того, он создает кучу USB составных устройств, и виртуальную сетевую карту в сетевых адаптерах (Huawei Mobile Connect).
    При попытке использовать СОМ7 или СОМ8 Scada выдает сообщение "Нет связи ".
    Чтобы настроить ее для работы с этим или подобным модемом, нужно проделать следующее:
    - в диспетчере устройств после того, как включили модем в USB слот, появляется строка "Модемы" (если, конечно, в компе раньше не было других модемов).
    Открываем ее и находим там свой модем;
    - открываем его свойства м нажимаем "Модем" в заголовке таблицы . Появляется таблица с данными , в которой указан номер образованного модемом виртуального СОМ порта, который используется как коммуникационный, а также окно для установки скорости обмена модема с компом. Наш ФБ требует 19,2 килобита, поэтому устанавливаем эту скорость, и записываем (запоминаем) номер коммуникационного порта, обычно он на единицу больше последнего созданного модемом в списке портов. У меня был СОМ9
    - в некоторых случаях на таблице "Модем" номер порта не приводится, тогда нажимаем на "Дополнительные параметры связи", потом в открывшемся окне - "Дополнительные параметры" и там внизу указан номер порта. Теоретически его там можно изменить, однако лучше этого не делать.
    - Записанный номер порта указываем в Scade в настройках канала СМС (номер порта). Все . Можно запускать режим отладки, проверять работу модема и далее в режим исполнения.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 17.05.2019 в 13:26.

Похожие темы

  1. Управление ПКП1 по RS485 в среде CoDeSys
    от Vyacheslav в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 19:12
  2. Stack в среде разработки OL 1.10
    от Karkade в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 23:27
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 20:20
  4. ПЛК73 работа с клавиатурой с среде CFC
    от HiryrG в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 13:00
  5. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 13:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •