    Question Экспорт из кдс2.3 в кдс3.5

    Доброго времени суток! Недавно начал работать в данном направлении и столкнулся с проблемой: стоит задача, перевести проект, написанный в CoDeSys 2.3, в CoDesys 3.5. Открыл кдс3.5, затем открыл проект старой версии, настроил библиотеки и т.п. Проблема в конфигурации. В кдс2.3 много модулей, которым дали название и через них, собственно, идет обращение в самом коде (ST, например, блок ВВОДА назвали IN и обращаются к нему IN.2). Подскажите, можно ли как-то перенести конфигурацию или только вручную, заранее спасибо!

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Тогда такой вопрос. Вот, например, конфигурация проекта кдс2.3 Снимок экрана (2).png и я хочу настроить модуль NL-16DI в ккдс3.5 конфигурация3.5.png. То есть, я уже нахожусь на уровне Nl-16DI, но вложенных переменных две, что есть что тогда? Если переменная на канале Channel 0[0] будет, допустим, IN (см. конфигурацию кдс2.3), то за переменная на канале Channel 0? Спасибо за прошлый ответ и заранее спасибо за это, надеюсь понятно объяснил, в чем суть вопрос.

  4. #4

    По умолчанию

    В данном случае к каналу Channel0 ничего не нужно привязывать, потому что он эквивалентен узлу Channel0[0].
    Этот верхний канал соответствует всем регистрам в запросе.
    Т.е. при запросе 3 регистров можно было бы привязывать либо ARRAY [0..2] OF WORD к корневому каналу Channel0, либо отдельные переменные типа WORD к вложенным каналам Channel0[0], Channel0[1], Channel0[2].

    Вообще, я бы рекомендовал вам в техподдержку RealLab обращаться по вопросам, связанным с их контроллерами.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, буду осваивать)

  6. #6

    По умолчанию

    И еще с одним столкнулся, можно ли менять адрес переменной или он устанавливается сам, согласно вызванному модулю? адрес.png

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Есть проблема, что мне нужен тип Double Word,а по умолчанию стоит Word. Я так понимаю, размер адреса определяется самим модулем?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitriy795 Посмотреть сообщение
    Есть проблема, что мне нужен тип Double Word,а по умолчанию стоит Word. Я так понимаю, размер адреса определяется самим модулем?
    Уточните у ReaLab насчет их модулей и шаблонов, пожалуйста.

Похожие темы

  1. Экспорт в Excel что то не так
    от razv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 06:57
  2. Экспорт из Excel
    от super100 в разделе Master SCADA
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 17:44
  3. Импорт- экспорт проетов
    от Vitaliy в разделе Master SCADA
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 14:14
  4. вопросы по КДС3 от меньше чем, новичек и всякий флуд по поводу КДС3
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 14:11
  5. МВУ8+СПК207+КДС3.5
    от RadistDog в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •