    По умолчанию Блоки питания выдают гребёнку

    Посмотрел осциллографом напряжение с БП60Б-Д4 (5000 измерений/с) - и ужаснулся: гребёнка с частотой 50 Гц, до самого нуля!!! См. вложение. Был БП на 5 В. Взял другой, на 24 В - ровно такая же картина, гребёнка такой же формы.

    Эти БП всё время находились в комнатных условиях, работали изредка, нагружались максимум в половину мощности. И самое интересное, что от него 3 года нормально работали ПЛК100 и СП270, да и сейчас нормально работает. Что за дичь с ними? Высохли конденсаторы? Рановато (БП сделаны в 2014 г.).

    И что вообще происходит с овеновскими БП? В нашей лабе из 8 - 10 использовавшихся сдохли 2 или 3, причём не перегружались никогда, работали в комнатных условиях. Один вообще умер после месяца работы на 10% мощности.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	285 
Размер:	7.6 Кб 
ID:	42765  
    Последний раз редактировалось Boris_K; 20.05.2019 в 11:01.

  2. #2

    По умолчанию

    У меня на заводе БП15Б-Д2-24 месяц прожил в режиме КЗ без последствий.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 03.06.2019 в 11:12.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У меня на заводе БП15Б-Д2-24 месяц прожил в режиме КЗ без последствий.
    И куда вы целый месяц смотрели ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    И куда вы целый месяц смотрели ?
    БП на питание цепей вспомогательной индикации, с техпроцессом не завязан, поэтому информация пришла не сразу.
    Сначала фирму сделавшую это чудо техники пытались отыскать, и только потом подключили меня.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У меня на заводе БП15Б-Д2-24 месяц прожил в режиме КЗ без последствий.
    Ну так-то у него есть защита от КЗ, просто ушёл в защиту. Значит она действительно вменяемая. А почему они дохнут как мухи при щадящей эксплуатации - другой вопрос.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Ну так-то у него есть защита от КЗ, просто ушёл в защиту. Значит она действительно вменяемая. А почему они дохнут как мухи при щадящей эксплуатации - другой вопрос.
    Номера БП в техподдержку отправьте для начала. Может быть что угодно - партия деталей со скрытым браком, например.
    И в своей сети посмотрите, может какие "интересные" импульсы найдёте, способные вывести технику из строя.
    В своих проектах применяю БСФ перед БП.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день!

    Для начала: раз ПЛК и другие приборы от блоков питания работают, значит ситуация не критическая.

    Затем: Опять же ссылаясь не предыдущее предложение, рекомендовал бы проверить вашу сеть и поставить сетевой фильтр (БСФ, например) и проверить еще раз. Затем рекомендую проверить Ваш осциллограф, корректные ли данные он выдает. Если все в порядке, то рекомендую провести тест еще нескольких блоков питания. Если такая ситуация только на данных моделях блоков питания, то значит в них дефект и надо их в сервисный центр отправить.
    Если такая ситуация абсолютно во всех Ваших блоках питания - то это тоже обратная связь для нас для улучшения приборов, но приборы все-равно нужно будет отправить в сервисный центр для выявления дефектов в каких-то конкретных отдельных производственных партиях приборов.
    А также, есть ли в сети другие приборы при этих манипуляциях (когда Вы нашли нестабильное питание на выходе блока питания), которые могут повлиять на работу блока питания (включены ли какие-либо другие приборы, помимо блока питания)?

    Boris_K, Ваши прежние приборы могли выходить из строя из-за неправильного подключения монтажниками, брака в производственной партии приборов (такое было в некоторый период, брак устранен), отправляйте приборы в сервисный центр центральный в г. Москва.
    А также, у нас блоки питания эксплуатируются на многих производствах без негативных последствий в течение продолжительного времени.
    Последний раз редактировалось Эрнст Гадельшин; 23.05.2019 в 16:12.
    С уважением,

    Гадельшин Эрнст Альбертович
    Продукт менеджер направления Тиристорные регуляторы
    АН «Силовая техника»
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1289
    e-mail: e.gadelshin@owen.ru
    skype: Эрнст Гадельшин

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Посмотрел осциллографом напряжение с БП60Б-Д4 (5000 измерений/с) - и ужаснулся: гребёнка с частотой 50 Гц, до самого нуля!!! См. вложение. Был БП на 5 В. Взял другой, на 24 В - ровно такая же картина, гребёнка такой же формы.

    Эти БП всё время находились в комнатных условиях, работали изредка, нагружались максимум в половину мощности. И самое интересное, что от него 3 года нормально работали ПЛК100 и СП270, да и сейчас нормально работает. Что за дичь с ними? Высохли конденсаторы? Рановато (БП сделаны в 2014 г.).

    И что вообще происходит с овеновскими БП? В нашей лабе из 8 - 10 использовавшихся сдохли 2 или 3, причём не перегружались никогда, работали в комнатных условиях. Один вообще умер после месяца работы на 10% мощности.
    По поводу 50 Гц на выходе - а как смотрите? если есть возможность, попробуйте отключить осциллограф от сети и посмотреть, или просто сменить щуп, может проблема в измерительном оборудовании.
    Последний раз редактировалось Андрей_Л; 23.05.2019 в 12:50.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эрнст Гадельшин Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Для начала: раз ПЛК и другие приборы от блоков питания работают, значит ситуация не критическая.
    К примеру: ПР200-24.2.х.х прекрасно себя чувствуют при питании от обычного трансформатора с мостом Греца. Про ПЛК не скажу (беру с питанием ~220в).
    У БП есть заявленные характеристики, которым он обязан соответствовать. Если не соответствует - в Сервисцентр или на помойку.

    Boris_K, Ваши прежние приборы могли выходить из строя из-за неправильного подключения монтажниками, брака в производственной партии приборов (такое было в некоторый период, брак устранен), отправляйте приборы в сервисный центр центральный в г. Москва.
    Это что такое монтажники натворить должны? Провод незавернуть?
    380в БП"ОВЕН" держать не обязаны... Да и БП расчитанные на ~220в других фирм тоже.
    А также, у нас блоки питания эксплуатируются на многих производствах без негативных последствий в течение продолжительного времени,
    Есть такое. У некоторых даже засыпанными угольной пылью работают.
    так что попрошу не портить неоправданно репутацию блоков питания. "ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
    (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 142-ФЗ)"
    "2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации."
    " "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
    (ред. от 03.08.2018)
    (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица."
    А вот этот ваш юризм как официального представителя фирмы наносит вреда неизмеримо больше, чем всё потуги пользователей по очернению...
    Очернения в постах Boris_K нет, есть желание разобраться в проблеме.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    Посмотрел осциллографом напряжение с БП60Б-Д4 (5000 измерений/с) - и ужаснулся: гребёнка с частотой 50 Гц, до самого нуля!!! См. вложение. Был БП на 5 В. Взял другой, на 24 В - ровно такая же картина, гребёнка такой же формы.

    Эти БП всё время находились в комнатных условиях, работали изредка, нагружались максимум в половину мощности. И самое интересное, что от него 3 года нормально работали ПЛК100 и СП270, да и сейчас нормально работает. Что за дичь с ними? Высохли конденсаторы? Рановато (БП сделаны в 2014 г.).

    И что вообще происходит с овеновскими БП? В нашей лабе из 8 - 10 использовавшихся сдохли 2 или 3, причём не перегружались никогда, работали в комнатных условиях. Один вообще умер после месяца работы на 10% мощности.
    Борис, главная сложность для нас с быстрым и корректным ответом связана с тем, что блоки питания проходили модернизацию в 2016-17 году и мы все внутри благополучно забыли особенности (особенно негативные) старых модификаций. Если Вы уверены в работе щупов и осциллографа (первая идея была, что наводки идут именно оттуда), то можно предполагать серьезные неисправности блока питания (что Вы и делаете). Сейчас такое не пройдет пользователю (стенд не пропустит), а в 2014 году система контроля была не настолько строгой. Опять же модификация 2014 года может не иметь алгоритма ограничения тока и поэтому иметь проблемы с работами на низких нагрузках. Для корректного ответа нужны как минимум заводские номера, а лучше сами приборы на посмотреть. Напишите мне на рабочую почту. Со своей стороны могу предложить на тестирование новые БП на аналогичные мощности и напряжения
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

Похожие темы

  1. Тиристорные блоки БВО
    от Mak_dim в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2019, 09:29
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  4. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3